Her bir fazdan 30 Amper geçiyorsa kaç KVA ?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
Merhaba trifaze bir jeneratör seçmek istiyorum. Her bir fazdan 30 amper geçiyorsa kaç KVA'lık jeneratör lazım? bunu hesaplayarak yapar mısınız formülünü bilmiyorumda ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Selamlar,

Her faz 30 A ölçülmüş ise eşdeğer akımın I eş = 1,73x I dan; 1,73x 30 = 51,90 A çıkar.

S= 1,73xUxIeş = 1,73x380x51,90 = 34.12 kVA çıkar. Bu değerdeki bir jeneratörün iç kayıplarını da katarsan 40 veya 45 kVA çıkmaz mı üstadlarım
 
Selamlar,

Her faz 30 A ölçülmüş ise eşdeğer akımın I eş = 1,73x I dan; 1,73x 30 = 51,90 A çıkar.

S= 1,73xUxIeş = 1,73x380x51,90 = 34.12 kVA çıkar. Bu değerdeki bir jeneratörün iç kayıplarını da katarsan 40 veya 45 kVA çıkmaz mı üstadlarım
Ustad siz bi aktif güç gorunur güç formüllerini bi tekrar gözden geçirin isterseniz.? Unutmussunuz belliki?
 
Yıldız bağlantı mevcut, kol akımı hat akımına eşit oluyor. Teşekkür ederim
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,202
Mesajlar
924,230
Kullanıcılar
451,566
Son üye
adak3475

Yeni konular

Geri
Üst