Sn. alpersnr,
Ben halen bir hidroelektrik santralinin temel topraklamasını yapmaktayım. Zengin bir fotoğraf ve video arşivim oluştu bu sayede. Bunlardan bazılarını forumda paylaşmıştım zaten şu konuda.
Şimdi gelelim sizin sorularınıza. Sn. aliplc'nin ve sn hasanacikbas verdiği bilgiler doğrudur.
Kullanılacak iletken çeşiti projede ne ise odur. Bizimki 120mm2 örgülü bakır.
Santral binasının temel betonundan önce (grobeton da dahil buna), ilk yapılacak iş topoğrafların verdiği noktalara ve projeye göre, toprakta kalacak topraklama iletkenlerini yerleştireceksiniz. Tabi bunun için kayalık zeminin kırılarak kanal açılması gerekli. Bu kanalın dibine toprak, ortasına topraklama iletkeni, üst kısmınada toprak doldurularak kanala kapatılır (Mümkünse toprak sıkıştırılır.)
Topoğrafların verdiği noktalarıın önemi şudur: Bu noktalardan dikey çıkışlarınız olacak ve bu çıkışlar kolonların içinden geçecek. Mümkün olduğunca ilk noktalardan sapmamaya çalışın.
Bu zemindeki ilk uygulamadan alınacak eklerle topraklama iletkenleri, dikey çıkışlarla üst katlardaki beton içinde ağ yapılır hem de çapraz çıkışlarla yan yüzeydeki toprağa (genelde kayalık duvara) yaslanarak sıfır kotuna kadar çıkarılır.
Çapraz çıkışlar, sıfır kotunda zemine çakılacak olan topraklama elektrotlarına irtibatlandırılır.
Bina içinde olacak olan bütün makinalar, metal aksamlar, koniler, salyangoz, vinç, türbün gövdesi, iç ihtiyaç trafoları aklınıza gelen hemen hemen her şey (merdiven korkulukları da dahil) katlardaki ağdan alınacak ekler ile yapılır. Kalıplara beton girmeden önce siz iletkenleri gerekli yerlerden ekleyerek uçlar bırakacaksınız. Tamamen projeye uyacaksınız burada. Yoksa yapılacak hatanın geri dönüşü / telafisi ağır olur.
Projede mutlaka hatalar olacaktır buna hazırlıklı olun şimdiden. Çünkü bu santral topraklama projelerini genelde başka santrallerin topraklama projeleri üzerinde basit değişiklikler yaparak hazırlıyorlar. Çizen arkadaşlar sağolsun gelende sahaya inmezler.
Değişik kesitlerden bakıldığında bir bütün gibi durması gereken proje farklılıklar gösteriyor. Mesela AA kesitinden baktığınızda gördüğünüz bir iletkeni, BB kesitinde olması gereken yerde (nokta şeklinde bile olması gerekirken) göremüyorsunuz. Üssten görünüşten gördüğünüz bir toprakama prizi, yandan görünüşte olmayabiliyor.
Bunun için topraklama projesinin tamamına çok iyi çalışıp deyim yerindeyse "su gibi içmelisiniz"
Ne kadar hatalı da olsa o projeye uyulması gerekli normalde. Ama siz projede göreceğiniz hataları kontrolörünüze (Başınızda sizi denetleyecek bir kontrolör olacaktır mutlaka taşeron firmadan vera onun bir üst firmasından.) vaktinden önce bildirin. Onlar bir çözüm üretmek zorundalar.
Evet ben de duydum topraklama iletkeninin boru içinden geçirilmesi olayını.
Bizim uygulamamızda iletkenler betona tamamen temas halindeler. Ayrıca demir donatıya da temas halindeler. Hatta her katta birkaç noktadan demir donatıya ekler ile birleştirildi. Bu bizim projemizde olan şeydi. Bu "iletkenleri boru içinden geçirme" olayı bana göre saçma bir uygulama. Eğer ki galvanizli şerit olsaydı sizin iletkeniniz, bunu nasıl izole edecektiniz. Bu olayı şantiye elektrik mühendisiyle bir görüşmeye çalışın.
Ben halen bir hidroelektrik santralinin temel topraklamasını yapmaktayım. Zengin bir fotoğraf ve video arşivim oluştu bu sayede. Bunlardan bazılarını forumda paylaşmıştım zaten şu konuda.
Şimdi gelelim sizin sorularınıza. Sn. aliplc'nin ve sn hasanacikbas verdiği bilgiler doğrudur.
Kullanılacak iletken çeşiti projede ne ise odur. Bizimki 120mm2 örgülü bakır.
Santral binasının temel betonundan önce (grobeton da dahil buna), ilk yapılacak iş topoğrafların verdiği noktalara ve projeye göre, toprakta kalacak topraklama iletkenlerini yerleştireceksiniz. Tabi bunun için kayalık zeminin kırılarak kanal açılması gerekli. Bu kanalın dibine toprak, ortasına topraklama iletkeni, üst kısmınada toprak doldurularak kanala kapatılır (Mümkünse toprak sıkıştırılır.)
Topoğrafların verdiği noktalarıın önemi şudur: Bu noktalardan dikey çıkışlarınız olacak ve bu çıkışlar kolonların içinden geçecek. Mümkün olduğunca ilk noktalardan sapmamaya çalışın.
Bu zemindeki ilk uygulamadan alınacak eklerle topraklama iletkenleri, dikey çıkışlarla üst katlardaki beton içinde ağ yapılır hem de çapraz çıkışlarla yan yüzeydeki toprağa (genelde kayalık duvara) yaslanarak sıfır kotuna kadar çıkarılır.
Çapraz çıkışlar, sıfır kotunda zemine çakılacak olan topraklama elektrotlarına irtibatlandırılır.
Bina içinde olacak olan bütün makinalar, metal aksamlar, koniler, salyangoz, vinç, türbün gövdesi, iç ihtiyaç trafoları aklınıza gelen hemen hemen her şey (merdiven korkulukları da dahil) katlardaki ağdan alınacak ekler ile yapılır. Kalıplara beton girmeden önce siz iletkenleri gerekli yerlerden ekleyerek uçlar bırakacaksınız. Tamamen projeye uyacaksınız burada. Yoksa yapılacak hatanın geri dönüşü / telafisi ağır olur.
Projede mutlaka hatalar olacaktır buna hazırlıklı olun şimdiden. Çünkü bu santral topraklama projelerini genelde başka santrallerin topraklama projeleri üzerinde basit değişiklikler yaparak hazırlıyorlar. Çizen arkadaşlar sağolsun gelende sahaya inmezler.
Değişik kesitlerden bakıldığında bir bütün gibi durması gereken proje farklılıklar gösteriyor. Mesela AA kesitinden baktığınızda gördüğünüz bir iletkeni, BB kesitinde olması gereken yerde (nokta şeklinde bile olması gerekirken) göremüyorsunuz. Üssten görünüşten gördüğünüz bir toprakama prizi, yandan görünüşte olmayabiliyor.
Bunun için topraklama projesinin tamamına çok iyi çalışıp deyim yerindeyse "su gibi içmelisiniz"
Ne kadar hatalı da olsa o projeye uyulması gerekli normalde. Ama siz projede göreceğiniz hataları kontrolörünüze (Başınızda sizi denetleyecek bir kontrolör olacaktır mutlaka taşeron firmadan vera onun bir üst firmasından.) vaktinden önce bildirin. Onlar bir çözüm üretmek zorundalar.
Evet ben de duydum topraklama iletkeninin boru içinden geçirilmesi olayını.
Bizim uygulamamızda iletkenler betona tamamen temas halindeler. Ayrıca demir donatıya da temas halindeler. Hatta her katta birkaç noktadan demir donatıya ekler ile birleştirildi. Bu bizim projemizde olan şeydi. Bu "iletkenleri boru içinden geçirme" olayı bana göre saçma bir uygulama. Eğer ki galvanizli şerit olsaydı sizin iletkeniniz, bunu nasıl izole edecektiniz. Bu olayı şantiye elektrik mühendisiyle bir görüşmeye çalışın.