honeywell flow transmitter arızası

mylifese

Üye
Katılım
10 Ocak 2007
Mesajlar
310
Puanları
1
Konum
İstanbul
0-70 kpa range aralığına sahip 4-20 ma çıkış veren fark basıncına göre çalışan flow transmitter (honeywell flow transmitter modeli STD 924 E1H-00000-S2-MB-SM-TG-HC-CC-F1-3S) test edildi ancak şöyle problem var

4 mA -- 8 mA --- 12 mA -- 16 mA -- 20 mA
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa

0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa ref. uygulanan değer

-0,22 -- 36 -- 50,9 -- 62,4-- 72 kpa transmitter üzerindeki lcd gösteren değer
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa hart comunicatorde okunan basıç değerleri
0 -- 12,005-- 15,334-- 17,873 -- 20,002 mA hart comunicator okunan mA

zero ve span ayarı yapıldı ancak uygulanan basınç göre doğru 4-20 ma dışındaki ara değerler nasıl düzeltilebilinir. ?
 
0-70 kpa range aralığına sahip 4-20 ma çıkış veren fark basıncına göre çalışan flow transmitter (honeywell flow transmitter modeli STD 924 E1H-00000-S2-MB-SM-TG-HC-CC-F1-3S) test edildi ancak şöyle problem var

4 mA -- 8 mA --- 12 mA -- 16 mA -- 20 mA
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa

0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa ref. uygulanan değer

-0,22 -- 36 -- 50,9 -- 62,4-- 72 kpa transmitter üzerindeki lcd gösteren değer
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa hart comunicatorde okunan basıç değerleri
0 -- 12,005-- 15,334-- 17,873 -- 20,002 mA hart comunicator okunan mA

zero ve span ayarı yapıldı ancak uygulanan basınç göre doğru 4-20 ma dışındaki ara değerler nasıl düzeltilebilinir. ?

flow transmitter diye belirtmişsiniz.Genelde flow ölçümlerinde squareroot (karekök)çıkış kullanılır.Ya da bazen lineer çıkış alınır ( sizin olmasını istediğiniz gibi ) sonra bu hesaplama formülasyonunda kareköke çevrilir.
Transmitterin doğruluğunu check etmekse amaç bu durumda önce çıkışını lineer tipe çevirmeniz gerekli.Sonra bir daha basınç uygulayıp ölçümlerine bakın.doğru cevap gelmiyorsa , ya da zaten çıkış tipi lineer ise fazla yapacak bir şey yoktur.Muhtemelen bypass vanası kullanılmadan akış hatında devreye sokulmuş veya devreden çıkarılmış,yani tek diyaframı muhtemelen hat basıncına ( 1~1,5 max 2 bardan yüksek bir basınç) maruz kalmış olabilir ve bu sebeple ölçüm saçmalamaya başlar.Çözümü yok ,yeni bir transmitter ve kullanıcının bypass vanasını kullanımı eğitimi ( yeni transmitteri de patlatmamaları için ).Diyafram değişimi yeni transmitterden hemen hemen 150~ 200 $ daha ucuza gelir ama fabrika çıkışında yapılan orijinal kalibrasyonu siz yapmak ve sorumluluğunu siz üstlenmek durumunda kalırsınız ki bu da bu bedel için alınmaya deymez bir sorumluluktur.
kolay gelsin.
bol şanslar
 
ilginize teşekkür ederim. sorun çözüldü. basınç transmitteri lineer çıkışlı olduklarından ve kalibrasyonları lineer bakıldığından dolayı ilk arıza flow transmitter arızalıdır belirtisinden dolayı böyle bir yanılgıya varıldı. flow transmitter lineer çıkışa göre ayarlanıp test edildi. sonra square root (Karakök) ölçüm moduna alınıp proses bağlantısı yapıldı.
 
transmitter by pass vanası kullanılarak nasıl devreye alınır?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,720
Mesajlar
929,257
Kullanıcılar
452,438
Son üye
yeninesil2010

Yeni konular

Geri
Üst