0-70 kpa range aralığına sahip 4-20 ma çıkış veren fark basıncına göre çalışan flow transmitter (honeywell flow transmitter modeli STD 924 E1H-00000-S2-MB-SM-TG-HC-CC-F1-3S) test edildi ancak şöyle problem var
4 mA -- 8 mA --- 12 mA -- 16 mA -- 20 mA
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa ref. uygulanan değer
-0,22 -- 36 -- 50,9 -- 62,4-- 72 kpa transmitter üzerindeki lcd gösteren değer
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa hart comunicatorde okunan basıç değerleri
0 -- 12,005-- 15,334-- 17,873 -- 20,002 mA hart comunicator okunan mA
zero ve span ayarı yapıldı ancak uygulanan basınç göre doğru 4-20 ma dışındaki ara değerler nasıl düzeltilebilinir. ?
4 mA -- 8 mA --- 12 mA -- 16 mA -- 20 mA
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa ref. uygulanan değer
-0,22 -- 36 -- 50,9 -- 62,4-- 72 kpa transmitter üzerindeki lcd gösteren değer
0 -- 17,5 -- 35 -- 52,5 -- 70 kpa hart comunicatorde okunan basıç değerleri
0 -- 12,005-- 15,334-- 17,873 -- 20,002 mA hart comunicator okunan mA
zero ve span ayarı yapıldı ancak uygulanan basınç göre doğru 4-20 ma dışındaki ara değerler nasıl düzeltilebilinir. ?