Yay dönüşlü butona 2 tane yardımcı kontak takacaksın, 1nci kontak 13-14 NO ikinci kontak 11-12 NC butona ilk basıldığında NC açılır X1 enerjilenir, ikinci basışta NO normale döner dolayısıyla NC tekrar kapanmış olur X2 enerjilenir.
Örneğin, Acil stop butonunu düşünün. Basarsın enerjiyi keser tekrar basarsın enerji verir.
Elinde 4 ayaklı yaylı buton var sanırım yada üç ayaklı bu sebepten dolayı yardımcı kontak takamıyor olabilirsin. Aynı işlemi röle ile de yapabilirsin, röle bobinini enerjilendirdiğin zaman açık ve kapalı kontaklar konum değiştirecektir. 11 - 12 ve 14 uçlarını kullanacak olursak 11 ortak uç olacak 14 birinci alıcı 12 de ikinci alıcı olacak. Butonu açma kapama şeklinde kullanacaksın şöntleyerek ortak uç yapabilirsin. Kolay gelsin