değerli arkadaşlarım herkes kendi mesajının etrafında dönüyor diğer yazılanlarla ilgilenmiyor herhalde. üyemiz inverter çıkışlarından birini topraklayarak sorununu çözmüş. sadece role üzerinde gördüğü 5-6mA kaçak akımdan işkillenmiş. bu seviyedeki kaçak akım -şimdilik- normal kabul edilebilir, herhangi bi şey yapmasına gerek yok. evin kendi topraklaması varsa ikinci bi elektroda zaten gerek yoktu. inverter çıkışındaki KAKR'nin çalışabilmesi için doğru konumlanması gerekir. servisi de kafalarda fazla büyütmemek lazım. onlar sadece sattığı ürün hakkında bilgi verebilirler, o bilgilerin bile bi çok farklı yerden çek edilmesinde yarar var. bu sistemleri kuran, doğru kişilerle irtibata geçilmesini tavsiye ederim.