Inverter ile evi beslemek - Şebekeyi pasif bırakarak

değerli arkadaşlarım herkes kendi mesajının etrafında dönüyor diğer yazılanlarla ilgilenmiyor herhalde. üyemiz inverter çıkışlarından birini topraklayarak sorununu çözmüş. sadece role üzerinde gördüğü 5-6mA kaçak akımdan işkillenmiş. bu seviyedeki kaçak akım -şimdilik- normal kabul edilebilir, herhangi bi şey yapmasına gerek yok. evin kendi topraklaması varsa ikinci bi elektroda zaten gerek yoktu. inverter çıkışındaki KAKR'nin çalışabilmesi için doğru konumlanması gerekir. servisi de kafalarda fazla büyütmemek lazım. onlar sadece sattığı ürün hakkında bilgi verebilirler, o bilgilerin bile bi çok farklı yerden çek edilmesinde yarar var. bu sistemleri kuran, doğru kişilerle irtibata geçilmesini tavsiye ederim.
 
Son düzenleme:
değerli arkadaşlarım herkes kendi mesajının etrafında dönüyor diğer yazılanlarla ilgilenmiyor herhalde. üyemiz inverter çıkışlarından birini topraklayarak sorununu çözmüş. sadece role üzerinde gördüğü 5-6mA kaçak akımdan işkillenmiş. bu seviyedeki kaçak akım -şimdilik- normal kabul edilebilir, herhangi bi şey yapmasına gerek yok. evin kendi topraklaması varsa ikinci bi elektroda zaten gerek yoktu. inverter çıkışındaki KAKR'nin çalışabilmesi için doğru konumlanması gerekir. servisi de kafalarda fazla büyütmemek lazım. onlar sadece sattığı ürün hakkında bilgi verebilirler, o bilgilerin bile bi çok farklı yerden çek edilmesinde yarar var. bu sistemleri kuran, doğru kişilerle irtibata geçilmesini tavsiye ederim.
Günaydın değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim kendim finalliyebildiğim şeyleri halledip en sonda şehir merkezinden bi elektrikçi kesinlikle getiricem ama işimi bi seferde halletmek istiyorum geldiğinde elimden geldiğince herşeyimin hazır olmasını istiyorum sizin düşüncenize göre şuan eksik gördüğünüz tamamlamamı değiştirmemi tavsiye edebileceğiniz biley varsa inanın çok makbule geçer teşekkür ederim
 
1771830206566.webp

Toprak ile nötür arasındaki voltaj farkı anahtarlama frekansı yüzünden.
Saf 50 hz sinus olsaydı fark ölçülemeyecek kadar çok az olurdu.
Kaçak akım rölelerini attıranda bu yüksek frekanslı akım oluyor.
 
Ekli dosyayı görüntüle 120917

Toprak ile nötür arasındaki voltaj farkı anahtarlama frekansı yüzünden.
Saf 50 hz sinus olsaydı fark ölçülemeyecek kadar çok az olurdu.
Kaçak akım rölelerini attıranda bu yüksek frekanslı akım oluyor.

Yukarida vermiş olduğum videodaki inverter tam sinus .
İlk video - ürün link - fotolar

Video sahibi diğer bazı inventerde içinden bağlantısı var diyor .

Aynı işlemi yapıyor .
 
Günaydın değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim kendim finalliyebildiğim şeyleri halledip en sonda şehir merkezinden bi elektrikçi kesinlikle getiricem ama işimi bi seferde halletmek istiyorum geldiğinde elimden geldiğince herşeyimin hazır olmasını istiyorum sizin düşüncenize göre şuan eksik gördüğünüz tamamlamamı değiştirmemi tavsiye edebileceğiniz biley varsa inanın çok makbule geçer teşekkür ederim

İlk öncelik.
Kaçak akım koruma rölesi mekanik eklenmeli ve tüm testleri geçmesi.

Arkadaşların yorumlarını beklemeniz
.
Kolay Gelsin Sağlıcakla
 
Ekli dosyayı görüntüle 120917

Toprak ile nötür arasındaki voltaj farkı anahtarlama frekansı yüzünden.
Saf 50 hz sinus olsaydı fark ölçülemeyecek kadar çok az olurdu.
Kaçak akım rölelerini attıranda bu yüksek frekanslı akım oluyor.

üstadım,

toprak ile nötr arası gerilim 110V iken KAKR açmıyor ve kombi çalışmıyor. (monoblok koruma rolesi ekranı üzerinde kaçak akım görünmüyor)

inverterin nötr çıkışı topraklandıktan sonra nötr-toprak gerilimi 0V oluyor, KAKR açmıyor, kombi normal çalışıyor. (monoblok koruma rolesi ekranı üzerinde 5mA kaçak akım okunuyor)


bu bağlamda emi filtre, pwm ve hayalet gerilimi yeniden değerlendirirmisiniz.
 
Son düzenleme:
üstadım,

toprak ile nötr arası gerilim 110V iken KAKR açmıyor ve kombi çalışmıyor. (monoblok koruma rolesi ekranı üzerinde kaçak akım görünmüyor)

inverterin nötr çıkışı topraklandıktan sonra nötr-toprak gerilimi 0V oluyor, KAKR açmıyor, kombi normal çalışıyor. (monoblok koruma rolesi ekranı üzerinde 5mA kaçak akım okunuyor)


bu bağlamda emi filtre, pwm ve hayalet gerilimi yeniden değerlendirirmisiniz.
Sorun yok. :)
CY kondansatörleri KAKR öncesi topraklandığı için atmıyor.
İnverter çıkışında topraklandığı için atmıyor.
İnverter içinde emi filtre varmış demekki.CY uçları topraklanmadığı için 110 volt fark oluyor.
KAKR sonrası topraklansaydı atardı.
Nötür topraklanmadığı durumda kombi içinde Emi filtre olmadığı için atmamış diyebilirim.Olsaydı CY ortak uçları kaçak akımı yükseltecekti.
emi-jpg.103185
 
Sorun yok. :)
CY kondansatörleri KAKR öncesi topraklandığı için atmıyor.
İnverter çıkışında topraklandığı için atmıyor.
İnverter içinde emi filtre varmış demekki.CY uçları topraklanmadığı için 110 volt fark oluyor.
KAKR sonrası topraklansaydı atardı.
Nötür topraklanmadığı durumda kombi içinde Emi filtre olmadığı için atmamış diyebilirim.Olsaydı CY ortak uçları kaçak akımı yükseltecekti.
emi-jpg.103185

kombinin çalışmasını, inverter nötrünün topraklanması ve iyonizasyon elektroduyla ilişkilendirirseniz sorun kalmayacak 🤠
 
Son düzenleme:
birileri kulaktan dolma ve internet bilgileriyle kolları sıvamış evine veya karavanına solar sistem inşa eder olmuş.

kopyala yapıştır, oldu mu oldu, çalışıyor mu çalışıyor, haydi allah rast getire! yaptıkları devrelerin çalışıyor olmasının, olduğu anlamına gelmediğini ne yazık ki bilmiyorlar.

meslekten olmayan birinci kullanıcılarla, meslekten olup bu işlerden zerre anlamayanların cesaretine gerçekten hayranım. adamlar resmen saatli bomba yapıp zaman ayarını azrail'e bırakıyorlar.

görüyorum ki bu konuda bi proje ısmarlanıyor. o yüzden bahsettiğim bağlamda ticari değeri olan konulara direkt yardımcı olmayı doğru bulmuyorum. ticari tabirim kafa karıştırmasın, ''bunu tasarlayan, projelendiren ve yapan benim ve sorumluluk da bana aittir'' profesyonelliğinden bahsediyorum.

hiç özen gösterilmeyen bi iş'e takıntı derecesinde yardımcı olmak isteyenlere elbette bi lafım yok. burdan projelendirerek, bizzat gidip yapabilirler fakat neredeyse hiç bi şey söylemeyerek sadece video linki atmayı lütfen bırakalım artık.

tüm bunları PV sistemlerden çok anlamayan ve nerdeyse hiç tecrübesi olmayan meraklı bi meslektaşınız olarak yazdım. umarım meramımı anlatabilmişimdir.
 