Bir düzeltme yapalım faz-nötr temasında ve arkında kaçak akım rölesi bunu algılayamayabilir. Faz- toprak teması ve arkı olursa algılar. Aslında 300mA röleye yangın koruma denmesi de bana biraz tuhaf geliyor, yangın için üretilmiş ark hatası algılama rölesi var. Ama öyle gelmiş öyle gidiyor...
Sn . @ATAŞ Mühendislik rcd test etmişti sanırım A tipi hatalı ürün olabilir .
Başka A tipi ürün test ederse bir bakıma sonuç ortaya çıkar düşüncesindeyim .
Açma akımı ve süresi ?
Yangın koruma= ark hatası algılama ustam.
Kaçak akım rölesi= Kaçak algılama cihazı. Bu kaçak faz- toprak arası olursa ve bir ark meydana gelirse yangın çıkarabilir ama sırf bu sebepten 300mA röleye yangın koruma cihazı denmesi tuhafıma gidiyor çünkü bu ark faz nötr arası olursa röle bunu algılamayabilir. Yangın arktan kaynaklanıyorsa bunu algılayan yani yangın koruma rölesi diye isimlendirilmesi gereken ark hatası algılama rölesidir.
Yangın koruma= ark hatası algılama ustam.
Kaçak akım rölesi= Kaçak algılama cihazı. Bu kaçak faz- toprak arası olursa ve bir ark meydana gelirse yangın çıkarabilir ama sırf bu sebepten 300mA röleye yangın koruma cihazı denmesi tuhafıma gidiyor çünkü bu ark faz nötr arası olursa röle bunu algılamayabilir. Yangın arktan kaynaklanıyorsa bunu algılayan yani yangın koruma rölesi diye isimlendirilmesi gereken ark hatası algılama rölesidir.
Anlatmaya çalıştığım bu ustam. Amaçları aynı değil aslında 30mA rölede faz-toprak arkında açar ama yangın koruma demiyoruz mesela. Birinin amacı arkı yani yangını algılamak birinin amacı kaçak akımı algılamak.