Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

Bir düzeltme yapalım faz-nötr temasında ve arkında kaçak akım rölesi bunu algılayamayabilir. Faz- toprak teması ve arkı olursa algılar. Aslında 300mA röleye yangın koruma denmesi de bana biraz tuhaf geliyor, yangın için üretilmiş ark hatası algılama rölesi var. Ama öyle gelmiş öyle gidiyor...​
Evet, yangın koruma ve ark hatası algılama farklı cihazlar. Ark hatası algılama en az K.A.R. kadar önemli.
Videoda 30'uncu dakikadan itibaren.
 
Son düzenleme:
Evet, yangın koruma ve ark hatası algılama farklı cihazlar. Ark hatası algılama en az K.A.R. kadar önemli.
Videoda 30'uncu dakikadan itibaren.
Yangın koruma= ark hatası algılama ustam.
Kaçak akım rölesi= Kaçak algılama cihazı. Bu kaçak faz- toprak arası olursa ve bir ark meydana gelirse yangın çıkarabilir ama sırf bu sebepten 300mA röleye yangın koruma cihazı denmesi tuhafıma gidiyor çünkü bu ark faz nötr arası olursa röle bunu algılamayabilir. Yangın arktan kaynaklanıyorsa bunu algılayan yani yangın koruma rölesi diye isimlendirilmesi gereken ark hatası algılama rölesidir.
 
Yangın koruma= ark hatası algılama ustam.
Kaçak akım rölesi= Kaçak algılama cihazı. Bu kaçak faz- toprak arası olursa ve bir ark meydana gelirse yangın çıkarabilir ama sırf bu sebepten 300mA röleye yangın koruma cihazı denmesi tuhafıma gidiyor çünkü bu ark faz nötr arası olursa röle bunu algılamayabilir. Yangın arktan kaynaklanıyorsa bunu algılayan yani yangın koruma rölesi diye isimlendirilmesi gereken ark hatası algılama rölesidir.
Amaç aynı ama cihazlar farklı sanki. Biri 300mA K.A.R. iken diğerinde böyle bir ibare yok, alev işareti var, bir mA değeri göremedim.
 
Amaç aynı ama cihazlar farklı sanki. Biri 300mA K.A.R. iken diğerinde böyle bir ibare yok, alev işareti var, bir mA değeri göremedim.
Anlatmaya çalıştığım bu ustam. Amaçları aynı değil aslında 30mA rölede faz-toprak arkında açar ama yangın koruma demiyoruz mesela. Birinin amacı arkı yani yangını algılamak birinin amacı kaçak akımı algılamak.
 
Bilgi.
 

Ekli dosyalar

  • AFDD LEGRAND.pdf
    91.2 KB · Görüntüleme: 3
  • EATON.pdf
    8.1 MB · Görüntüleme: 5
  • MCB-RCD-AFDD-ve-E-Kesicilerin-uygulama-Yontemleri.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 2
  • STANDARTLARDA YENİLİKLER.pdf
    2.4 MB · Görüntüleme: 4
  • ABB AFFD.pdf
    343.5 KB · Görüntüleme: 0
Değerli bilgiler için teşekkürler @fahri yetiş hocam. Ekteki "Standartlardaki Yenilikler" belgesi 34.maddeye görede yangın koruma cihazına tamda olması gerektiği gibi AFDD denmiş. (Arc Fault Detection Device Ark Hatası Algılama Cihazı denmiş.)


1727974791823.png
 
Son düzenleme:
Başka bir firma benzer sayılır klavuzu .
Vaillant aroTHERM plus (R290) Isı Pompası

k1.png
 

Ekli dosyalar

  • vaillant-arotherm-plus-r290-is-pompas-kl-bayi-8101068352-00-2361100.pdf
    746.3 KB · Görüntüleme: 0