Isı pompası toprak hattı bağlanınca kaçak akım rolesini attırıyor

Herkese selamlar, birkaç gündür ısı pompası kurulumu için elektrik tesisatı ile cebelleşiyorum. Kurulum öncesi hem elektrikçi hem ısı pompasını kuracak olan usta tesisatta sorun olmayacağını söylemişti. Siemens 40A 30ma kaçak akım rolesi var. Isı pompası için 3x4 kablo çekildi.

Her şey çalışıyor olmalı ama ısı pompası test edilirken ilk sefer attı. Fırın da çalışıyordu.

Elektriçi de ordaydı, toprak hattını söküp denemelerini söyledi. Toprak hattı sökülmüş şekilde fırın çalışırken atmadı.

Fırını kapatmamızı söylediler. Fırını kapattık, yine attı.

Bir süre sonra fırın kapalı ve toprak hattı takılı şekilde denedik ve kaçak akım rolesi atmadı.

Sorun ne olabilir? Elektrikçiye göre ısı pompası cihazında sorun var. Isı pompacıya göre kaçak akım rolesi yeterli gelmiyor 300ma takılmalı...

Elektrikçi evlerde 300ma kullanılmadığını söylüyor. Isı pompası buna karşı çıkıyor ve bu şekilde herkese taktığını söylüyor.

Biraz araştırınca 300ma yangın koruması için 30ma ise insan koruması için olduğunu gördüm. Yani elektrikçi doğru söylüyor ama mevcut uygulamada bu böyle mi? Yani 40a 30ma kaçak akım rolesi yoğun elektrik kullanımı olan bir ev için yeterli mi? Isı pompası, fırın, tekli indüksiyon ocak, termosifon ve zaman zaman elektrikli aracın şarjı (3.5 ve 16a ile şarj ediyorum).

Sonuç olarak sorun nerde olabilir? Isı pompasında mı? Yoksa rolede mi? 300ma role kullansak bu sağlıklı olur mu?

Isı pompasınız hayırlı olsun .
Kaçak akım rölesi için geçmiş olsun .
Anlamamda sıkıntı var .

Öncelikle tesisatınız bilinmiyor .
Bu ısı pompasının tesisatı siğorta kutusundan direk hat alınıp kablo çekildi mi ?
Diyeceğim anlatımınızdan sanırım evinize ait 1 adet kaçak akım röleniz var .

Kurulum öncesi hem elektrikçi hem ısı pompasını kuracak olan usta tesisatta sorun olmayacağını söylemişti.
Siemens 40A 30ma kaçak akım rolesi var. Isı pompası için 3x4 kablo çekildi.


ilk önce ısı pompası tesisati siğorta kutusundan ayrı kablo çekildimi ? yoksa hazır tesisatınızda ek alınıp sistem dahil edildi mi ?

Bilgi edinmek için siğorta kutunuzun fotosu ve ısı pompanızına ait kullandığınız ürünlerin fotolarını yayınlamanızda fazda vardır .

Genel kontrollar .
Isı pompasının tesisatının topraklama bağlantılarınızı kontrol ettirmeniz
Elektrkcinizin ölçüm cihazları ölçümler yapması .

Tavsiyem ısı pompasını direk hattan çalıştırıp test etmenizdir .
Ayrı direk hattan 2. bir kaçak akım rölesi kullanmanız .

Yerinde çözüm aranmalıdır . ( tesisat bilinmiyor ölçümler ? vs gibi )

Araba şarj için siğorta kutusundan ayrı direk hat kablo bir kaçak akım rölenizde var mı ?
Kolay Gelsin Sağlıcakla .
 
Son düzenleme:
Prospektinde bu konuda bilgi veriliyor olması gerekir.Benim gözümden kaçmış olabilir.

https://www.transfernow.net/dl/20241003yxGE74fQ
Paylaştığınız linki güvenlik duvarı engellediği için açamıyorum ama tahminen dün benim baktığımla aynı dokümandır.
https://gree-bulgaria.com/manuals/service/Versati_IV_Monoblock_04_06_08_10_12_14_16_service.pdf
Dediğiniz gibi dokümanda bilgi var, eğer kaçak akım korumalı devre kesici (RCCD) kullanacaksanız tepki süresi 100ms nin altında olan ve 30mA kullanmalısınız denmiş.​
 
Dökümanda !!!

(a) Leakage Switch is necessary for additional installation.
If circuit breakers with leakage protection are in use, action response time must be less than 0.1 second, leakage circuit must be 30mA

(a) Ek kurulum için Sızıntı Anahtarı gereklidir.
Sızıntı korumalı devre kesiciler kullanılıyorsa,
eylem tepki süresi 0,1 saniyeden az olmalı, sızıntı devresi 30mA olmalıdır.

( 100 Milisaniye = 0.1 Saniye )
 
Bence olay daha yeni başlıyor :). ABB de sürücünün klavuzunda B tipi röle kullanın demiş ancak kendi B tipi rölesi bile atmaya devam etmişti. Arkadaş kullanım klavuzunda 30mA yazdığı için 30mA takılmasında ısrar ederse ilk etapta cihaz arızalı diye cihazı değiştirmek için uğraşacak diyelim ki bunu başardı, gelen cihazda aynı şekilde davranırsa bu sefer firma biz cihazı değiştirdik cihazımızda sorun yok sizin tesisat sorunlu diye topu kullanıcının kucağına bırakacak vs. vs. Zor iş...
 
Son düzenleme:
Daha açık konuşmak gerekirse,kaçak akımın,söylediğimiz tiplerle değişmesi halindede sorun devam ediyor ise,tesisatta veya ısı pompasında sorun var demektir.Elektronik devrelerin,bazı noktalarda ! topraklanmış ! olmasıda sorun yaratıyor olabilir.Ustalarımızın,o konuyu biliyor olmaları gerekir.300 mA,kesinlikle uygun değildir.
Üstadım; "Elektronik devrelerin,bazı noktalarda ! topraklanmış ! olmasıda sorun yaratıyor olabilir." sizin düşünceniz nedir? Topraklamayı elektronik devrelerden sökmek mi ?
 
Üstadım; "Elektronik devrelerin,bazı noktalarda ! topraklanmış ! olmasıda sorun yaratıyor olabilir." sizin düşünceniz nedir? Topraklamayı elektronik devrelerden sökmek mi ?
ABB nin EMC filtresinin vidasını sök demesi yani toprakla irtibatını kes.
 
Sürücülerde olay farklıdır.Kablo montajı ile ilgili birsürü şart vardır.Burada ( bence ) ,ana güç beslemesi dışında başka bir durum (filtre kondansarörleri yoksa ! ) yok.B tipler çok pahalı ürünler.Bence,daha önce belirttiğimiz tipler konuyu çözmesi lazım diye düşünüyorum.
 
Üstadım; "Elektronik devrelerin,bazı noktalarda ! topraklanmış ! olmasıda sorun yaratıyor olabilir." sizin düşünceniz nedir? Topraklamayı elektronik devrelerden sökmek mi ?

ABB ve diğer birçok firma,filtre kondansatör çıkışlarının toprak bağlantısının sökülmesini uygun görüyorlar.
 

Ekli dosyalar

  • DELTA SÜRÜCÜ KAÇAK UYARI.jpg
    DELTA SÜRÜCÜ KAÇAK UYARI.jpg
    181 KB · Görüntüleme: 0
  • DELTA SÜRÜCÜ SORUNU.jpg
    DELTA SÜRÜCÜ SORUNU.jpg
    308.4 KB · Görüntüleme: 0
  • Sürücüde kaçak akım çözümü.jpg
    Sürücüde kaçak akım çözümü.jpg
    99.5 KB · Görüntüleme: 1
  • Sürücüde kaçak görüşü.jpg
    Sürücüde kaçak görüşü.jpg
    240.2 KB · Görüntüleme: 0

Forum istatistikleri

Konular
130,115
Mesajlar
933,271
Kullanıcılar
453,179
Son üye
canerakdeniiz

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst