Aslında olması gerekeni söylemişler. Cihaz her zaman olmasa bile 30A çekebilecekse öncelikle bu cihazı besleyen kablonun bu akımı taşıyabilecek kesitte, sigortanın da kabloyu koruyabilecek değerde seçilmesi gerekir. Çalışmaz demekle onu kastediyorlardır.
Sizin cihaz aşağıda işaretlediğim değil mi?
Evet marka model tam olarak budur. 40A şalter ve 6mm kablo istiyor diye okuyorum ben bu tabloyu... Bu durumda 4mm kablo da hatalı görünüyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
Peki evin bu ısı pompası meselesi öncesi Elektrik tesisatı doğru muydu? Yani 40A kaçak akım rölesi 25C dış panodaki şalterlere bağlı, yani yine dış pano iç panodan düşük görünüyor. Yoksa kaçak akım 40A konusu şalterden farklı mı?
Bilemiyorum hocam, o kahverengi fazdaydı, ona bağlanmadı (açıkçası bu hat zaten doluydu yani buna bağlanamazdı). Siyah renk faza bağlandı bu da alt sıradaki şalter grubunda ama açıkçası deneme yapılmadı, eğer tersi şekilde çalışıyorsa (yani kahverengi faza bağlanmayanları kapatıyorsa) muhtemelen o kartı da kullanılmaz hale getirdik gibi görünüyor.
Bu tesisat düzenlenmeli . ( daire - araç - ısı pompası - diğer ? göre hesaplamalar projesi ve kullanılacak ürünler )
36 lı Sıva altı Sigorta kutusu .
Tesisat ne nereyi kontrol ediyor bilinmeli .
İstekleriniz - Faz dengesi ?
Kablolar ?
Siğortalar ?
Iskartaya çıkacaklar ?
Yeni alınacaklar ?
Evet marka model tam olarak budur. 40A şalter ve 6mm kablo istiyor diye okuyorum ben bu tabloyu... Bu durumda 4mm kablo da hatalı görünüyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum.
Peki evin bu ısı pompası meselesi öncesi Elektrik tesisatı doğru muydu? Yani 40A kaçak akım rölesi 25C dış panodaki şalterlere bağlı, yani yine dış pano iç panodan düşük görünüyor. Yoksa kaçak akım 40A konusu şalterden farklı mı?
Evet 40A sigortayla birlikte minimum 3*6 mm² kesitinde kablo kullanılması gerekli diye belirtilmiş. 25A den sonra 40A Sigorta takılmaz. Kaçak akım rölesi üzerinde yazan 40A ile sigorta üzerinde yazan 40A aynı şey değildir. 25A sigortadan sonra 40A,63A kaçak akım rölesi kullanılabilir ama daha düşük değerli bir röle kullanılmaz.
Isı pompası için takılan şalter en alt sol baştaki 40A ama bu zaten hatalı olabilir çünkü sonradan takıldı.
Bilemiyorum hocam, o kahverengi fazdaydı, ona bağlanmadı. Siyah renk faza bağlandı bu da alt sıradaki şalter grubunda ama açıkçası deneme yapılmadı, eğer tersi şekilde çalışıyorsa (yani kahverengi faza bağlanmayanları kapatıyorsa) muhtemelen o kartı da kullanılmaz hale getirdik gibi görünüyor.
Bu tesisat düzenlenmeli . ( daire - araç - ısı pompası - diğer ? göre hesaplamalar projesi ve kullanılacak ürünler )
36 lı Sıva altı Sigorta kutusu .
Tesisat ne nereyi kontrol ediyor bilinmeli .
İstekleriniz - Faz dengesi ?
Kablolar ?
Siğortalar ?
Iskartaya çıkacaklar ?
Yeni alınacaklar ?
Evet haklısınız ama bunun maliyeti kim bilir ne kadar olacak, 1 seneye yakın doğalgaz bekleyip mecbur ısı pompası taktırdık, yani zaten ilk kurulum maliyeti çok farklıydı. Şu an limitlerimizi çoktan aştık yani umarım çalışır bu şekilde demekten başka elimden bir şey gelmiyor.
Kaçak akım rölesine enerji girişleri üstten... Yeni takılan şaltere çekilen direkt faz da kahverengi olduğundan o karıştırıyor sanırım. Fazlar üstten Kahverengi, siyah ve gri şeklinde gidiyordu.
Evet haklısınız ama bunun maliyeti kim bilir ne kadar olacak, 1 seneye yakın doğalgaz bekleyip mecbur ısı pompası taktırdık, yani zaten ilk kurulum maliyeti çok farklıydı. Şu an limitlerimizi çoktan aştık yani umarım çalışır bu şekilde demekten başka elimden bir şey gelmiyor.
Kaçak akım rölesine enerji girişleri üstten... Yeni takılan şaltere çekilen direkt faz da kahverengi olduğundan o karıştırıyor sanırım. Fazlar üstten Kahverengi, siyah ve gri şeklinde gidiyordu.
Üsten alındığı anlaşılıyor alt atlama bağlantıdan belli zaten .
Daire içi kaçak akım rölesine girmiyor ısı pompası .
Şimdilik tesisat işlevini görsün diye olmalı .