Isı Sensörleri (PTC, NTC, Termokupl)

gerçekten güzel bi paylaşım olmuş. emeğinize sağlık.
 
İyi günler,
PTC yi ilk defa kullanacağım, EMKO ESM-3710 Sıcaklık Kontrolörü var. Ancak ölüç yapacağım mesafe uzun, PTC nin kablosu 1,5metre. Sıcaklık kontrolörü ile ölçüm yapmam gereken yer arası mesafe 20 metre. 2x1,5 kablo ile uzatsam çok sıkıntı yaşar mıyım? yoksa PT100 deki gibi özel kablosu var mıdır?

pt100 kablosu özel değildir bildiğimiz bakır kablodur.burada onemli olan pt100 yada 1000 kablosunun minimum 3 uçlu olması gerektiğidir. 2 adet uç pt100 e kadar olan kablonun direncini ölçmek ve kablo direnç kayıplarını kompanze etmek için kullanılır.diğer 3. uçta pt100 direncini ölçmek içindir.
 
Kaynakların çoğunda NTC daha çok kullanılır şeklinde yazıyor. Pozitif ölçüm aralığı +50 gibi düşük bir değer olan eleman hangi sebeplerden dolayı daha çok tercih edilir ki?
 
Buzdolabi, derin dondurucu,ticari buzdolabi, soguk oda, neyve sebze reyonlari, pasta reyonlari, havalandirma gibi uygulamalaeda hep sicaklik olculur ve sicaklik araligi -50 ila +50 derece araligindadir. NTC eleman da daha ekonomik oldugu icin daha cok tercih edilir.

Ayrica yaygin kullanilan NTC ler yani sogutma kontrol cihazlari ile kullanilan NTC ler -50 ila +150 derece araliginda olcum yaparlar. Eliwell, LAE, Dixell, ENDA, EMKO gibi markalarin NTC leri de aynidir. Bu NTC ler 25 derecede 10 kOhm urettiklerinden 50m lik, 100mlik ekler olcum dogruluguna fazla halel getirmezler.

Olcum araligi +150 dereceyi buldugundan su isitmasi yapilan uygulamalar ile kulucka makinalarinda da yaygin olarak kullanilirlar.
 
Multimetreler ile gelen ısı ölçerler o zaman ne PTC ne de NTC değil termokupl oluyor o zaman. Çünkü elimde bi tane NTC vardı, bunu bağladım test etmek için, ısı eksilere düştü ve kutup farkı yoktu hiç.

Bir tane de kablolu eski bir termometre vardı. Onun kablosunu söktüm ve o sensörü bağladım. Onda da sıcaklık sabit kaldı. Isınsa da değişmedi. Ama ohm kademesinde ısındıkça değer düşüyordu fakat 10k üstü bir direnç gösteriyordu.

termokupl 'un bir farkı 'da kutuplu olması sanırım. Probları ters bağlayınca negatif sıcaklık gösteriyor çünkü.

Peki soruya gelecek olursak, gıda termometrelerinin çoğu termokupl mu kullanıyor? Yedek parça olarak bir termokupl alsam benim multimetrede çalışır mı ? Gıda termometresi almak yerine böyle bir çözüm mü bulsam acaba diye düşünmüştüm. :D
 
Merhabalar.Bir sorum olacak.Bende kablosuz bit termometre var.Yani dışarıya sensörü koyuyorum ve elimdeki display tablet ile uzaktan değerleri görüyorum.Sensörün kapağını söktüm ve bir temassızlık gördüm.Yaklaşık 2cm uzunluğunda,0.5 cm çapında gümüş renkli silindirik ,2 bacaklı bir dvre elemanıydı.Malesef iyice kopardım ve kaybettim.Devre kartında yanında X2 yazıyor.Üzerinde hiçbir ifade yoktu elemanın.Kondansator ve ya direnç değildi.Bu X2 ne olabilir,bilen var mıdır ?
 
Elemanın adı kristal fakat değeri olmayınca elden gelen sınırlı oluyor :(. Model aratarak şemasını araştırın. Dilerseniz ucuz masaüstü saatlerinden alın veya elinizin altında varsa feda edin. Başka marka model kablosuz termometre varsa şekil şemal değişik olsa da çalışma prensip aynı olur, aynı yerdeki parça iş görür.
 
PTC ve arduino kullanarak sıcaklık ölçer yapabilirmiyiz. Daaha önce bu alanda çalışan var mı?Yardımcı olursa çok sevinirim...
 
Ortamdaki ısı değişimini algılayan cihazlara ısı veya sıcaklık sensörleri denir. Bir çok maddenin elektriksel direnci sıcaklıkla değişir. Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılabilir. Sıcaklık ile direnci değişen elektronik malzemelere; term (sıcaklık) ve rezistör (direnç), kelimelerinin birleşimi olan termistör denir. Termistörler genellikle yarı iletken malzemelerden üretilirler. Termistör yapımında çoğunlukla oksitlenmiş manganez, nikel, bakır veya kobaltın karışımı olan maddeler kullanılır.

Termistörler ikiye ayrılır.
PTC (sıcaklıkla direnci artan termistörler)

PTC’nin çalışma prensibi; Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci de artan elektronik devre elemanlarıdır.

PTC’lerin kullanım alanları; PTC’ler – 60 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabilirler. 0.1 °C’ ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektrik motorlarını fazla ısınmaya karşı korumak için tasarlanan devrelerde kullanılırlar. Ayrıca ısı seviyesini belirli bir değer aralığında tutulması gereken tüm işlemlerde, tüm devrelerde kullanılabilir.

PTC’nin çalışma prensibi; PTC’yi uçlarından ohmmetreye ohmmetreye bağladığımızda ilk olarak oda sıcaklığında PTC’nin üzerinde yazılı olan değeri okumamız gereklidir. Daha sonra mum veya benzeri bir araç ile ısıttığınızda direnci yükselir ise PTC sağlamdır. Bunun dışında bir durum gerçekleşiyor ise PTC arızalı demektir.
NTC (Sıcaklıkla direnci azalan termistör)

NTC’nin çalışma prensibi; Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci azalan devre elemanıdır. PTC’lerin tam tersidirler.

NTC’lerin kullanım alanları; NTC’ler – 300 C° ile +50 C° arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabilirler. 0.1 C°’ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektronik termometrelerde, arabaların radyatörlerinde, amplifikatörlerin çıkış güç katlarında, ısı denetimli havyalarda kullanılırlar. PTC’lere göre kullanım alanları daha fazladır.

NTC’nin sağlamlık testi; NTC’yi uçlarından ohmmetreye bağladığınızda ilk olarak oda sıcaklığında NTC’nin üzerinde yazılı değeri okumamız gerekiyor. Daha sonra mum veya benzeri bir araç ile ısıttığımızda direnci azalıyor ise NTC sağlam demektir. Bunun dışında bir durum gerçekleşiyorsa NTC arızalıdır.
Termokupl (Isılçift)

Termokuplların çalışma prensibi; Bütün iletkenler ısıtıldıklarında içlerinde bulunan elektronlarda bir hareketlenme meydana gelir. Ancak bu hareketlenme çeşitli iletkenler arasında farklılık gösterebilir. Bu maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. Biz de iletkenlerin bu farklarından yararlanarak sıcaklık ölçümü yapabiliriz.

İki farklı iletkenin birer uçları birbirine kaynak edilip ya da sıkıca birbirine bağlanıp boşta kalan uçlarına hassas bir voltmetre bağlandığında, eğer birleştirdiğimiz ucu ısıtırsak, sıcaklıkla orantılı olarak voltmetrede mV’lar mertebesinde bir DA gerilim elde ederiz. Elde ettiğimiz gerilimin değeri kullandığımız metallerin sıcaklığa verdiği tepki ile orantılıdır.

Termokupllar evresel etkenlerden zarar görmemesi için genelde birleşim noktası bir kılıf içinde bulundurulur.

Ayrıca termokupullar gerilim ürettikleri için aktif transdüserlerdir. PTC ve NTC ise pasif transdüserlerdir. Çıkış gerilimleri çok düşük olduğundan, daha çok çıkışına bir gerilim yükseltici bağlanarak kullanılır. Termokuplun yapımında genellikle bakır, demir, konstantan, platin, mangan, nikel gibi metaller kullanılır.

Termokuplların kullanım alanları; Termokupllar -200 °C ile +2300 °C arasında çalışabildiklerinden endüstride en çok tercih edilen ısı kontrol elemanlarıdır. Genellikle endüstri tesislerindeki yüksek sıcaklıkta çalışan kazanların ısı kontrolünde kullanılır.

Termokuplların sağlamlık testi; Avometre milivolt (örneğin;200mV.) kademesine alınır. Termokuplun uçlarına avometrenin prop uçları sabitlenir. Termokuplun ucu havya yada çakmakla ısıtılır.

Avometrenin ekranında gerilim değişimi olup olmadığı gözlenir. Gerilim değişimi varsa termokupl sağlamdır.

alıntıdır
Ntc ye örnek vermek gerekirse, araç radyotor ünde çalıştığını düşünelim. Bu devreye 200ohm direnç paralel bağlandığında devreye olan değişikliği ne olur üstat
 

Forum istatistikleri

Konular
133,436
Mesajlar
971,546
Kullanıcılar
459,443
Son üye
ahmetataozdamar
Geri
Üst