Arkadaşlar .
Her fazda 130 A çeken extruder makinamı sürekli üretimde tutmak istiyorum.Bunun için sistem alacağız.
100 kva lık gücüyle 2 saat elektrik kesiminde sadece UPS mi yoksa Jen+UPS satın almakmı daha ekonomik olur ? UPS ler min 5 dakikadan başlıyorlarmış,yani 5 dak devrede kalıp sora jen devreye giriyormuş.Bunların 20 sn devrede kalıp sora jeneratör devreye girenleri yokmu? Eğer varsa daha ekonomik olurmu ?
Extruder üzerinde motorlar genelde sürücüyle sürülüyor,yanidirek kalkan hiç yok.
Saygılar
Aslında UPS'lerin fonksiyonu sadece elektrik kesintisinde devreye girmek değil, şebekedeki problemlere karşı sisteminize kaliteli bir enerji sağlayabilmesi. Kesintiler şebekede anlık veya uzun süreli olabilir. Anlık kesintilerde sadece jeneratör kullanılması durumda pratik olarak sisteminiz iki defa kesintiye uğrar. Birinci kesinti şebekenin gitmesi, ikincisi ise jeneratörün devreden çıkıp şebekenin devreye girmesi.
Sadece kesintileri hesaba alıyorsanız ve sisteminizde kesintiler herhangi bir problem yaratmıyor ise sadece jeneratör alabilir veya enerjinin gelmesini bekleyebilirsiniz.
Ancak gerilimde meydana gelebilecek dalgalanmalar sisteminizde problem yaratıyor ise ve kesinti anında mamul ve cihazınızda problemler yaşıyor iseniz çözümüz pratik olarak bir UPS almanızdır. UPS alırken temel olarak iki noktaya dikkat etmenizi öneririm. Birincisi UPS'siniz bu koruma işlemini gerçekleştirebilmek için bir enerji harcayacaktır. Harcanan bu enerji sizin aslında işletme maliyetinizdir. Örneğin 120kVA bir sistem aldınız ve %90 verimle çalışan bir cihaz olduğunu varsayarsak yaklaşık 10kWh sadece UPS bir maliyet ödersiniz. Dolayısıyla verimi yüksek bir sistem almak daha mantıklıdır. İkinci öndemli konu ise girişte görebileceğiniz harmonikler alabilir.
Akü konusuna gelince. Akü sistemlerinin kuruluş maliyetleri yüksek, kullanma maliyetleri düşüktür. Jeneratörlerin ise akülere göre kurulum maliyetleri düşük, kullanma maliyetleri yüksektir. Bu noktada eğer sadece bu makinanız için jeneratör alacaksınız akülerin besleme sürelerini maliyete göre 30dk- 1 saat arasında almanız ve jeneratörünüzü daha geç bir sürede başlatmanızı tavsiye ederim. Eğer fabrikanızın genel jeneratörleri var ise bu jeneratörler genellikle 10 saniye içinde devreye girebileceklerinden tam güçte 5-6dk'lık bir akü sistemine UPS'sinizin sahip olması yeterlidir.
Sadece UPSmi konusuna gelince, mantık olarak UPS'lerin temel görevi sisteminizi
Şebeke problemlerine karşı korumak ve belli bir süre enerji kesintilerine karşı sisteminizi beslemek. Bu besleme aküler üzerinden olduğu için uzun süreli akü sistemlerinin maliyetlerine bakmanız gerekiyor. Akü süresini eğer UPS'in yeterli şarj gücü var ise örneğin 8 saate çıkartabilirsiniz ancak kuracağınız sistemin maliyeti oldukça yükselecektir ve zaman geçtikte akülerinizin besleme süresi düşecektir. Bu durumda kullandığınız aküye göre her 6-9 senede bir akülerinizi değiştirmeniz gerekir. Buda bir maliyettir. Diğer yandan aküler ile jeneratör yakıt maliyetlerini karşılaştırırsanız aküler yinede daha ucuz olabilirler ancak bu ucuzluk enerjinin ne kadar ne süre ile kesildiği ile alakalıdır. Türkiye'de hergün 5-6 saatlik kesinti bildiğim kadarı ile hiçbir bölgede yok dolayısıyla bu tip uzun kesinti olmayan yerlerde uzun besleme süreli akü sistemleri sizin için pahalı bir sistem olacaktır. En doğrusu UPS+Jeneratördür.