otomatik jenaratör panosu yaptım yanlız dizel motor istop sisitemini yani elektirk geldiginde jenaratör sıtop etmesi lazım nasıl yaparız kolla istoplu mazotu keserek yaptım hava yapıyo bilen varmı istop kolunu çekip sonra bırakan siistem yapılırmı zaman ayarlı olcak
Kullanmanız gereken en sağlıklı yöntem çift kontaktör uygulamasıdır.
Kontaktörlerden 1 tanesi jeneratöre, 2. olan şebekeye bağlanır.
Bir arkadaşın yukarda bahsettiği otomatik kontrol ünitesi kullanmanız gerekir ayrıca. Bu datakom da olabilir, bir başka markada.
En basit şekilde istiyorsanız DKG 105 isimli cihazı kullanabilirsiniz.
Bir jeneratörü otomatik yapmak için o sistemin güvenliğinide düşünmelisiniz. Mekanik anlamda, ölçüm yapmadan geçiş yapabilecek bir sistem pratikte çok ciddi kazalarada sebebiyet verebilir, hatta verir.
Çalışma mantığı şu şekildedir.
Elektrik gider(veya sağlıksız bir şekilde dalgalanır), şebeke kontaktörü transfer cihazına bilgiyi gonderir!
transfer cihazı jeneratöre start verir ancak bir 10 saniye kadar(bu sureyi programından ayarlayabilirsiniz) sisteme elektriği vermez. daha sonra jeneratör kontaktöründen elektrik geçirerek sisteme enerjiyi bırakır.
Elektrikler geri geldiğinde(sağlıklı ise(210-230 arası diyelim), transfer cihazı durumu algılar, bu sefer yine belirli bir süre bekler ve elektriği şebeke üzerinden verir.
Bu sırada jeneratör yaklaşık bir 30sn bazen daha fazla çalışmaya devam eder. Bunun amacı yükte çalışan bir jeneratörün soğuması için yüksüz olarak bir 20-30 saniye çalışması gerekliliğidir.