15 hp güce sahip dalgıç pompasını nasıl bir janaratör çalıştırır dalgıcın basacağı su 600 m uzunluk ve 42 m yükseklik vardır
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tecrübedir;

Bir projede 70-75 kW lık bir motora elektrik kesintilerinde çalışması için 150 kVA jeneratör uygun görmüşler. Motora soft-starter ile yol veriliyor, kabul testlerinde motoru jeneratör ile çalıştıramadılar. Her denemede jeneratör bayıldı-devri düştü, demeraj akımını karşılayamadı ve motorun kalkınmasını sağlayamayarak arızaya geçip stop etti. Motora sürücü ile yol vererek sorunu çözdüler.
 