sayın redüktör81 arkadaşım kompanzasyonu sadece Şebeke enerjisinde çalıştırman gerekir bunuda bunu yapmanın en basit yoluda reaktif güç kontrol rölesinin kumanda enerjisini şebeke fazından vermektir.
aksi halde kompanzasyon sisteminde olumsuz etkiler görürsün harmonik oluşumu kondastör patlaması kontaktör arızası vesayre olumsuz etkiler meydana gelir.
ve jeneretörünün verimi 100\15 ila 100\20 oranında düşer.
yani kompanzasyonu jeneretöre gereksiz bir yüklemedir.
>>>>>"saygılarımla">>>>> _KENDİNE İYİ BAK_
 
Arkadaşlar merhaba. Çalıştığım fabrikaya 6 MW çıkış gücünde bir jeneratör kurulacak. Buna en uygun kompanzasyon nasıl yapılır. Tristörlü harmonik filtreli bir sistem mi? aktif filtremi? hybrit absorption sistemmi ?
Fikirlerinizi bekliyorum selamlar...
 
Bu büyüklükteki bir tesis için,kompanzasyonun AG panolarında çözülmesi ,enerji tasarrufu yönünden en
uygun çözümdür.Kompanzasyon tipini seçer iken de,AG panolarındaki yük karakteristikleri gözönüne alı-
narak seçim yapılmasıdır.Jeneratör çıkışınız,muhtemelen OG olacağı için,OG den kompanzasyon daha pa-
halı olacaktır.Yük dağılımlarını yapar iken,harmonikli sistemlerin gücünü ,trafo güçlerinin % 25 inden az
yapabilir iseniz,kompanzasyonu,kılasik metodlarla çözebilirsiniz.Bunu yapamıyor iseniz,harmonik üreten
alıcıları aynı trafodan besleyecek şekilde düşünüp,bu barada aktif filtreli kompanasyon düşünebilirsiniz.
Harmonikli sistemleri besleyen trafo için, " k " faktörünü gözönüne almak zorundasınız ( güç tespitinde
önemlidir ).
 
Sn Fahri Bey, Jeneratör yeni alınıyor firmaya ve AG çıkışlı olacak. Yada trafo ile düşürülürse de buradan yapılacak kompanzasyonda tristörlü bir seçim yapsak harmoniklerde başarılı olurmuyuz acaba ? Çünkü çok inverter ve SS var.
 
Alacağınız jeneratörün OG çıkışlı olması her zaman avantajlıdır.Eğer,TEDAŞ şebekesi ile bağlantılı çalışa-
cak iseniz,ileride oluşacak sorunların ( harmonik,kompanzasyon gibi ) çözümü için OG daha uygun bir
seçim olacaktır.6 MW rakamını,tek baradan dağıtmayacağınıza göre,yükleri ayırmak zorundasınız.Yükleri
ayırır iken,daha önce söylediğim çözümler çerçevesinde düşünmelisiniz.Tristörlü çözümler,kılasik sistem-
lere nazara daha pahalı ve işletilmesi için daha yüksek seviyeli bilgi gerektiren sistemler.Tristörlü sistem-
ler derkende,kastettiğimiz,aktif filtre tabir edilen ( kompanzasyon + harmonik filtre ) sistemlerdir.Jenera-
törünüz AG çıkışlı olacak ise,OG trafo ile yükseltmek zorunda kalacağınızı zannediyorum.Bunu düşünme-
diğiniz takdirde,çok yüksek enerji kayıpları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.Tabi bu durumda,trafo kayıpları
aklınıza gelebilir.Bu bir hesap ve inisyatif meselesidir.Kompanzasyon ve harmonik konusunda,oldukça
kaliteli firmalar var.Burada da önerim,seçim dahil,uygulamanın profesyonel bir firmaya yaptırılmasıdır.
 
KESİNLİKLE HAYIR jeneratör çalışıyorsa kompanzasyon kapatılmalı.
 
ben tesisim 200 kwat ama jeneratörüm devredeyken kesinlikle kompanze yapmaz diyotları patlata biliyo
 
kompanzasyonun jeneratöre faydasımı yoksa zararımı var....
 