düşüncem o durki şebekeden kaynaklı bir sorun olmayabilir. jeneratör koruma şalteri ve şebeke koruma şalteri dediğimiz aksamları anlayamadım bunlar ayrı bir tmş midir yoksa direk jeneratör şalteri ve şebeke şalterindenmi bahsediyoruz .?
bu şalterler compakt şaltermidir yoksa açık tip motorlu şaltermi ?
transfer bu şalterlemi yapılmıştır yoksa kontaktöre veya chanfge over svich gibi aksamlarlamı.
bu çok çok sık rastklanan bir sorun temelinde şalter kumandaları için basit ucuz bir kaç röle ile transfer işinin kotarılması yatıyor.
eğer kompakt şaltere motor takılmışta transfer yapılşmak istenmişse kumanda devresinde bir sıkıntı olmalı
motorlu şalter ise yinede düşük gerlim bobininde olabilir .
normal yaygın olarak bu uygulama tüm jeneratör firmaları tarafından 2 şekilde ytapıldır .
1. şekli bizimde önerdiğimiz change ower swich kullanmak o kullanılmamışsa şalterle yapılmışsa ozamanda yine önerimiz şalterlere düşük gerilim koymak . yani şalterde olmas gereken ı ekipmanlar 1- düşük gerilim bobini 2- kapama bobini 3-kapamaya hazır kontak- 4 yardımcı kontak bloğu..
sistem şöyle çalışır
1- motora koşulsuz
Elektrik verilir ve motor her halukarda kurar
2-şalterin düşük gerilim bobini enerjilenir bu diğer şalterin kapalı kontağından gelir. ve şalter kapama bobinine puls vererek kapatırılır. eğer puls verme imkanı yoksa enerji kendi kapalı konğından geçirilir şalter kapatığı an kapama bobinin enerjhisi klesilir.
bazı firmalalr düşük gerilim bobini yerine açtırma bobini kullanıyorlar. bunun sebebi şebekeda harmonik olduğu zaman yada pik akımlarında şebeke şalterinin kendiliğinden açması sisteme şalterbilgisi alınmıyorsa şalter açtığında kimsenin haberi olmuyor .
yanlış olarak demiyimde bizizm tasvip etmediğimiz bir uygulama şekli.
eğer kompakt şaltere motor takılmışsa kapama direk motorla yapıldığından bir yerledrden kapama sinyakli kesiliyor demektir . yada onlarda sıklıkla mekanik sorunlara rastalanabiliyır firma bu mekenik sorunu inkar edip yada sistemi değişytirmek için böyle bişi demiş olabilir. ama bu ciddi firmaların yapacağı iş değildir
eğer şalter tip ve modellerini söyler iseniz ve hangi ekipmanların kullanıldığını belirtirseeniz daha çok yardımcı olabilirim. şu ana kadar yazdıklarım hep varsayımlar üzerine bvir kurgudur
kolay gelsin
bakınız açan kaçak akım rölesi ise hata çok basit sizizn transfer şalterleriniz 4 kutupluı değil 3 kutuplu olduğundan jeneratör nötürü ile şebek nötürü birleştirildiğinde açar bu gayet normaldir.
jeneratö çalıştığında ister istemez şebekenin nötüründe küçük bir akım olacaktır. buda açtıracaktır . açan kaçak akım ise yapacağınız 3 şey var
1- jeneratör firmasına arakadaş kaçak akımı görüyorsun neden 4 kutuplu şlşalter kulanmadın diye soracaksınız yada panocunuza
2- 2 tane daha kontaktör alıp şalterlere parwelel bağlayabilirsiniz ama şalter ise senkron çalışma zamanlşarınsda ciddi sıkıntılar olabilir kontaktörü şalterin açık kontağından geçirim çektiriseniz olabilir
3 transferleri kaçak akım rölelerinin önüne almalısınız yada kaçak akım rölesini tranferden sonraya eğer şebekenin girişindeki kaçak akım açıyor ise ben derimki hiç kasmayaın başınızı ağrıtmayaın ya 4 kutuplu change over svic kullanın yada 4 kutuplu şalter yada kontaktör kolay gelsin