Jeneratör - ADP arası Kablo

jus7ic3

Üye
Katılım
3 Tem 2012
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar merhaba

1600 kVA standy by Jeneratör den kablo ile Ana dağıtım panosuna gidicez.

1. Ana dağıtım panosunda sadece 1 pano jeneratör için ayrılacaktır. Burda giriş şalteri 2500A olacaktır. Şebeke + Jeneratör PLC kısmı bu pano üzerinde yapılacaktır.
2. Jeneratör ve Ana dağıtım panosu arasındaki uzaklık 13-14 Metredir.


Jeneratörden ana dağıtım panosuna kaç kablo çıkmamız gerekiyor ? Kesiti ne olmalıdır ? Ayrica kablonun iletkenleri çok iletkenlimi tek iletkenlimi olmalıdır ?

Kolon şeması ve yerleşim planlarına ihtiyaç duyarsanız ekte indirebilirsiniz.


Görüşlerinizi bekliyorum.
 

Ekli dosyalar

  • Kolon Şeması ve Yerleşim Planı.rar
    6.3 MB · Görüntüleme: 64
Faz başına 12 adet 240 mm2 NYY çekme-
niz gerekir.Nötr için 9 adet ! yeter.
 
yani toplamda 12 adet 1x240 NYY faz ve 9 adet 1x240 NYY nötr için mi olacak ?
 
36 adet fazlar için ( 3×12 ),9 adet nötr için
olmak üzere 45 adet 1x240 mm2 NYY
kablo.
 
45 Adet 1x240 kablo sayısı çok fazla. eminmisiniz?
 
Montajın doğru ! ve iyi yapılacağından eminseniz,fazlar için 9 adet,nötr
için 6 adet olabilir.Yani,33 adet 1x240 mm2 NYY kullanmanız gerekir.
 
Son düzenleme:
5(4x240+1x120) çeksek yeterlimi ? 1x120 lerde nötr için
 
Yokmu net olarak bana hesabı göstererek kesit ve kablo adedini vericek ? Yardiminizi bekliorm
 

Forum istatistikleri

Konular
130,136
Mesajlar
933,463
Kullanıcılar
453,213
Son üye
byCyrus

Yeni konular

Geri
Üst