Aşağıda vereceğim bilgilerin uygulaması sırasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için mutlaka Şebeke elektriğinin kesik ve jeneratör akü bağlantı uçlarının aküden ayrılmış olması ve uygulamanın ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılması gerekmektedir. Vuku bulması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimi belirtmek isterim.
Jeneratör kontrol ünitesinin markasını ve modelini belirtseydin daha kesin cevap alırdın ama tariflerine bakarak ve piyasada en çok kullanılan türdeki otomatik jeneratör kontrol ünitelerine göre kısaca cevaplamaya çalışacam: iki adet faz koruma veya motor koruma rolesine bu role üreticilerinin belirttiği değerde her birine 3 er den 6 adet sigortaya, role üreticisinin belirttiği değerde role bobini sürme devresine de bir adet sigorta(etti 7),bir tane minimum 3X2 A NA(NC) kontakli 220V bobinli role veya kontaktöre ihtiyacın var ve iki adet tesis güçlerine göre büyüklükleri uygun seçilmiş Şebeke öncelikli transfer panosuna. Her bir şebekeyi bir FK(faz koruma) rolesi izleyecek ve her iki FK nın şebeke var iken kapalı olan kontaklarından kontaktörü/roleyi sürmelisin. Rolenin NA(NO) kontaklarından herhangi iki şebekeden birinin RST fazlarını geçirerek jeneratör kontrol ünitesinin Şebeke izleme uçlarına (RST veya L1L2L3 olarak klemens girişlerinde yazıyordur,klemenslere sadece rakam numaraları verilmişse ve pano montajından çıkartamazsan hangi klemenslere girmen gerektiğini,mutlaka o ünitenin kullanım veya montaj klavuzunu bulman gerekir) bağla. buraya kadar şebekelerden herhangi birisinin kesilmesi durumunda jeneratörün otomatik konumda iken çalışacak bağlantıyı hallettik. Güç devresi için de, her transfer panusuna jeneratörden birer hat çekeceksin ve jeneratör şalterlerine/kontaktörlerine girdin.Şebekeleri de kendilerine ait transfer panolarının şebeke şalteri/kontaktörü ne girdin ortak çıkışları da dağıtım panolarına verdin. Umarım yardımcı olmuşumdur.