Jeneratör Cos Fi

Katılım
24 Ağu 2009
Mesajlar
101
Puanları
1
arkadaşlar aklıma takılan bi soruyu sizinle paylaşym jeneratörlerin üzerinde genelde cos fi 0,8 yazıyo yani 50 kva bi jenaratörün cos fi si 0,8 olunca verecegi güç 50000*0,8=40000W MI OLUYO YOKSA BU GÜC HESABI ALICILARIN COS Fİ LERİNE BAGLI mı DEGİŞİYOR BU KONUDA BENİ Bİ AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER
 
jeneratörün etiketinde yazan cosfi değeri bize o jeneratörün sağlayabileceği sürekli aktif gücünü hesaplamamızı sağlar. KVA neden veriliyor ozaman jeneratör gücü gibi bir soru benim hep kafamı kurcalamıştır. Buda, jeneratörün sağlayabileceği max. bileşke akımı hesaplama olanağı vermek içindir diye düşünüyorum. yani 1000KVA jeneratörde cosfi 0,8 ise, bu jen.den 800kW aktif 600kVA indüktif örneğin reaktif güç çekebiliriz. aynı şekilde 600kW atif 800 indüktüf reaktif te çekilebilir. Ancak reaktif ne olursa olsun 800kW üst,nde bir aktif güç çekemeyiz sürekli durumda diye düşünüyorum. Tabi burda alıcı yükün cosfi si belirliyor sistemin aktif-reaktif güç durumunu. yani jeneratör cosfisi sadece sınırları ifade etmek için. omik bir yük beslendiğinde akımla gerilim aynı yönde ve aralarda açı farkı olamaz.
 
arkadaşım jeneratörün aktif yükünü motordan kapasitif yükünü alternatörden alırız. jeneratörün gerçek aktif gücü dizel motorun gücü kadardır tam okadar değil normalde verim etiketlerde %98 olarak yazılır ama bu %95 civarındadır bu nedenle motorun gücüne göre etiket yazarız ve imal ettiğimiz jeneratörün kilovat gücü odur .. P Q S ÜÇGENİNDE bu değerleri yerine koyarsak ETİKETLEMEYİ KVA CİNSİNDEN YAPARIZ. bunun nedeni müşterinin yük durumunu ve yük karakteristiğini bilmediğimiz için bunu yaparız.
tabi bu bahsettiğimiz güç standby güçtür yani 1 saat süre süre ile verebileceği güç. motor uzxun süre çalışacaksa prime yasda contunius güc hesapları geçerlidir . yani 1 satten uzun çalışmalarda prime gücü dikkate alınır buda % 10 daha azdır . bunun sebebi dizelde oluşacak ısı kayıplarından dolayı düşen verimdir . . tabi bunun konuyla alakası yok .
genelde kabaca hesap doğrudur p=uxı = va cinsinden p = uxı.cos fi=wat cinsinden hesaplayabilirsiniz yğükünüzüzn karekteristiği ne ise
 
arkadaşım jeneratörün aktif yükünü motordan kapasitif yükünü alternatörden alırız. jeneratörün gerçek aktif gücü dizel motorun gücü kadardır tam okadar değil normalde verim etiketlerde %98 olarak yazılır ama bu %95 civarındadır bu nedenle motorun gücüne göre etiket yazarız ve imal ettiğimiz jeneratörün kilovat gücü odur .. P Q S ÜÇGENİNDE bu değerleri yerine koyarsak ETİKETLEMEYİ KVA CİNSİNDEN YAPARIZ. bunun nedeni müşterinin yük durumunu ve yük karakteristiğini bilmediğimiz için bunu yaparız.
tabi bu bahsettiğimiz güç standby güçtür yani 1 saat süre süre ile verebileceği güç. motor uzxun süre çalışacaksa prime yasda contunius güc hesapları geçerlidir . yani 1 satten uzun çalışmalarda prime gücü dikkate alınır buda % 10 daha azdır . bunun sebebi dizelde oluşacak ısı kayıplarından dolayı düşen verimdir . . tabi bunun konuyla alakası yok .
genelde kabaca hesap doğrudur p=uxı = va cinsinden p = uxı.cos fi=wat cinsinden hesaplayabilirsiniz yğükünüzüzn karekteristiği ne ise
servetd arkadaş paylaşımlarından çok faydalanıyorum. Burda verdiğin bilgiler benim açıklamalarımı doğrular nitelikte olduğunu düşünüyorum.
sizin daha önceki cosfi ile ilgili açıklamalarınızı okumuştum. jeneratörün cosfi değerinin üretilen akımın sinüse nekadar benzediğinin göstergesi olduğu şeklinde bir açıklamaydı yanlış anlamadıysam. bu konuya açıklama getirirseniz çok memnun olurum.
konumuza dönecek olusak; cosfi değeri bize reaktif güç üretimininde bir sınırı olduğunu gösterir diye düşünüyorum.
yani beyan edilen cosfi 0,8 iken verilen kva değerine göre üretilecek olan reaktif güç miktarı=sinfi x kva dir. cosfi değeri daha düşük bir yük bu jeneratörden beslenecek olursa, jeneratör sabit mısnatıslı bir rotora sahipse (yaygın olarak kullanılan jeneratör tipi), jeneratörün çıkış gerilimi düşmeye başlar. özet olarak 1000kva bir jeneratörde cosfi=0,8 ise sürekli duurmda max. güç 800kwdır. ayrıca jeneratörün çıkış gerilimi düşmeden sağlayabileceği max. rekatif güç 600kvar dır. burda aktif güç geçilemez mekanik güç müsade edemez. aktif güç ihtiyacı olmayan ve sadece reaktif güç çekecek olan bir yükümüz olsa idi ,komple reaktif güç olarak 1000kvar alınabilirmiydi? bence hayır 600kvar geçilemez. nedersiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst