jeneratör koruma topraklaması

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 700 kva jeneratörün nötürnde enerji görünmesinin sebebi nedir. bütün alıcıları kapattığımızda da nötrde enerji var. alternatörün bobin çıkışında nötr akblosunun faza temas edebileceğini düşünüyorum bu durumda koruma topraklamasının güçsüz olmasının etkisi varmıdır. çünkü şalter girişindeki kablolarda da ısınmalar mevcut.şalter giriş kablosunun herbirinin kesiti 1* 120 mm^2. yorumlarınızı bekliyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım öncelikle alternatör yük baralarından kablo bağlantılarını sök sonra faz kablolarıyla nötr kabloları arasında kısa devre kontrolü yap eğer kısa devre görürüsen alternatör üst kapağını aç alternetör baralarınından yük baralarına giden kabloları sökve kontrol et muhtemelen sıkıntı bu kablolardadır
 
Sn.volky nötrde enerji var diyorsun.Bu sonucu ne ile nasıl ölçerek elde ediyorsun.Hangi iki nokta arasını ölçüyorsun?Normal bir durumlada karşıkarşıya olabiliriz.
 