Belki yüzyüze konuşabilsek çok daha kolay çözebileceğiz... Buradan zor oluyor... Elime bir kalem alıp tek hat şemasını çiziversem birkaç dakikada...
Ardı ardına siz bana, ben size sorular soruversek... En fazla 10 dakikada anlaşacağız aslında...
Benim bahsettiğim tesisler, akaryakıt istasyonları, çiftlikler, siteler, atölyeler, turistik tesisler, hastaneler vb...
Bunların tamamında bulunan ana panolarda, en az 2 ana TMŞ bulunur. Şebekeden gelen fazlar 1. ana TMŞ ye, nötr de nötr barasına girer...
Buradan çıkan kablo faz ve nötrü jeneratör otomasyon panosuna götürür. Jeneratörden dönen kablo 2. ana TMŞ ye girer.
(Her iki kabloda da nötr kablosu, nötr barasına bağlıdır.)
Buradan çıkan hat dağıtım sigortaları veya dağıtım TMŞ leri veya kaçak akım rolelerine girer...
Pano üzerinde ve uygun yerdeki "acil stop butonları" da bu 2. ana TMŞ ye kumanda eder...
Böylece acil stop butonuna basılıp, enerjinin kesilmesi gerektiği bir durumda jeneratör devreye girmez.
Olur da aynı anda şebeke enerjisi de kesilse, Jeneratör çalışır fakat sisteme enerji veremez...
Buraya kadar anlattıklarımda bir eksiklik var mı ? Varsa tamamlayayım... Benim bugüne dek görüp uyguladığım sistem yukarıda anlattığım biçimdedir. Bunu da ben bulmadım... Mühendisler öyle çiziyor, bize de uygulamak düşüyor...
Siz trifaze jeneratörü, konut için mi düşünüp, KAR dan bahsettiniz ?