jeneratör yıldız noktası sorusu?

neyi tamamlayım anlayamdım sn. mahradan birde tesisatçı olmadığım kanaatine nereden vardınız merak ettim ?

Sırasıyla gidelim...

- Yedek enerji kaynağı olan jeneratörlerin tesisata bağlantısında (ister otomatik,isterse manuel olsun...) Şalterden veya Kontaktörden geçen kablolar faz kablolarıdır... Jeneratör Nötrü direk olarak nötr barasına bağlanır... Nötr Şebeke trafosunun yıldız noktasıdır. Aynı zamanda şebeke topraklaması ile ve bazı direk veya boxlarda topraklanmıştır... Dolayısıyla jeneratörün yıldız noktasıda böylece topraklanmış olur... Bunu tüm tecrübeli tesisatçılar bilir...

- Şebeke enerjisi bulunmayan bir alanda ise; yükler dengesizse yıldız noktası topraklanmalıdır... Ama bu jeneratör koruma topraklamasından bağımsız olursa daha iyidir... Bir şantiyede başıma geldi... Benden önce giden iki teknisyen arkadaşda "jeneratörlerinin gücünün yetmediğini, değiştirmeleri gerektiğini" söylemişler... Bir tanıdığın ricasıyla -bir de ben bakmak için- gittim... Pens ampermetre ile yüklerin son derece dengesiz oduğunu gördüm... Jeneratörden yaklaşık 20 mt açıkta iyi bir topraklama yaptım... Aynı jeneratör, aynı yüklerle 1,5 yıldan beri sorunsuz çalışıyor...

- Dengesiz yüklerde, jeneratörün yıldız noktasının topraklanması -benim tecrübelerime göre- şarttır... Zararı olmaz, faydası olur...

- Diyelim ki kaçak akım roleniz devreyi açtı... O anda Jeneratörden enerji çekilmediğine göre, sıfır noktasının topraklanması gibi bir sorun olmaz... Ama pratikte ve teknik olarak uygulanan jeneratörü tesisata bağlama biçimi tam olarak bu değildir zaten... ;)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşların yazdıklarını okudum birşeyi farkettimki topraklama hakkında kafa karışıklığı var. Bu konuda kısaca bildiklerimi paylaşmak istiyorum.

Bir dağın yüksekliğini soruyorlar bizde 2500 metre diyoruz. Tekrar bir soru geliyor nerden 2500 metre . Bizde deniz seviyesinden diyoruz. Dikkat edilirse bir büyüklüğü ifade ederken tanımlanmış herkezin kabul ettiği bir referansımızın olması gerekiyor. Elektrik şebekelerindede aynı durum geçerli . Bütün sistem için tanımlı bir referans gerekli. Yani üreticilerin ve tüketicilerin birer ucunun kopmayacak arızalanmıyacak sonsuza kadar varlığını devam ettirecek bir iletkenle birleştirerek bir referans moktası oluşturmamız gerekiyor. Bu iş için en ideal iletken yer küre olduğundan bütün cihazların birer ucunu (yıldız noktasını) yer küreyle birleştirerek sağlam bir referans elde edilerek işletmelerimizi sağlıklı bir şekilde çalıştırıyoruz. Bunada işletme toprağı diyoruz. Fakat bu işlem sonucu ortaya bir problem çıkıyor. Şebekenin faz kablolarıyla üzerinde durduğumuz yer arasında bir potansiyel fark oluşuyor. Bu durumda her hangi bir fazın dukunabileceğimiz iletken bir yüzeye teması canlılar için tehlike oluşturuyor. Bunu önlemenin yolu bastığımız yerle dokunabileceğimiz yeri aynı potansiyele getirmek. Bunun içinde cihazların metal aksamını yerküreyle (toprak) ilişkilendiriyoruz. Bunada koruma topraklaması diyoruz.

Yani yıldız noktasının iletkenle taşınanmasına nötr , yer küreyle taşınması durumuna toprak diyoruz.

Bu anlatımdan sonra gelelim jeneratöre. Jeneratörü sağlıklı işletmek için yıldız noktasının topraklanması gerekir . Ama jeneratörün yedek kaynak olarak kullanıldığı sistemlerde nötrler birleşik olduğundan ayrıca topraklama gerekmez.

Topraklamayla dengesiz yüklerle ilgili problemler çözülmez. Eğer topraklama dengesiz yüklerle ilgili bir problemi çözdü ise bu toprak hattından akım geçtiği anlamına gelir. Bu durum dengesiz yükten çok daha önemli bir problemdir. Faztoprak arızalarında cihaz gövdelerinde tehlikeli gerilimlerin indüklenmesine sebep olur.

Topraklamayla dengesiz yük problemini çözen arkadaşın ilgili işletmenin nötr hattını dikkatlice inceleyip problemi tesbit edip çözmesi gerekir.

Umarım faydalı olabildim.

Kolay gelsin..........
 
marhadan bey Diyelim ki kaçak akım roleniz devreyi açtı... O anda Jeneratörden enerji çekilmediğine göre, sıfır noktasının topraklanması gibi bir sorun olmaz... Ama pratikte ve teknik olarak uygulanan jeneratörü tesisata bağlama biçimi tam olarak bu değildir zaten...
gibi bir açıklama yanlıştır bakın siz jeneratörü siz sayaç öncesine koyuyosunuz galiba uygulamada hem jeneratör için benzin hemde sayaç endeksi ödetiyosunuz galiba jeneratör kurduğunuz kişiye:Dyangın koruma sayaç öncesi oldugu için eğer sizde jeneratörü elektrikçi iseniz eğer sayaç çıkışına bağlayacagınızdan dolayı jeneratör akım çekecektir anlatabildiysem ne mutlu
 
marhadan bey Diyelim ki kaçak akım roleniz devreyi açtı... O anda Jeneratörden enerji çekilmediğine göre, sıfır noktasının topraklanması gibi bir sorun olmaz... Ama pratikte ve teknik olarak uygulanan jeneratörü tesisata bağlama biçimi tam olarak bu değildir zaten...
gibi bir açıklama yanlıştır bakın siz jeneratörü siz sayaç öncesine koyuyosunuz galiba uygulamada hem jeneratör için benzin hemde sayaç endeksi ödetiyosunuz galiba jeneratör kurduğunuz kişiye:Dyangın koruma sayaç öncesi oldugu için eğer sizde jeneratörü elektrikçi iseniz eğer sayaç çıkışına bağlayacagınızdan dolayı jeneratör akım çekecektir anlatabildiysem ne mutlu

:D :D :D Hay Allah...
Çok uğraştım ama size bu konuyu anlatamadım... Hak verirsiniz ki, öğretmenlik de başka bir meslek... Ben öğretmen değilim malesef...
Belki diğermeslektaşlarım konuyu size daha iyi izah eder... ;)
Kolay gelsin...
 
(Diyelim ki kaçak akım roleniz devreyi açtı... O anda Jeneratörden enerji çekilmediğine göre, sıfır noktasının topraklanması gibi bir sorun olmaz)diyosunuz bende hayır sigorta atsa bile jeneratörden akım çekilir diyorum bunuda açıklıyorum siz açıklamalarınızda bazı eksikler veya yanlışlar oldugunu kabul etmiyosunuz sizin eksiğiniz bu öğretememek değil hatayı kabul etmemek.
 
aynı şekilde bende size hatalarınızı kabul ettirmeye ve bu hataları elimden geldiğince açıklamaya calıştım ama anlaşamadık yinede cok tşk. ediyorum kafa yordugunuz yardım etmeye calıstıgınız için
 
aynı şekilde bende size hatalarınızı kabul ettirmeye ve bu hataları elimden geldiğince açıklamaya calıştım ama anlaşamadık yinede cok tşk. ediyorum kafa yordugunuz yardım etmeye calıstıgınız için

Hatalarımı kolay kabul edip, çabuk düzeltebilecek olgunluğa eriştiğimi düşünüyordum... :rolleyes: Yanııyor muyum yoksa ?
Amacım dilim döndüğünce, doğru bildiklerimi aktarmaktı... Beceremedim...

Belki yüzyüze konuşabilsek çok daha kolay çözebileceğiz... Buradan zor oluyor... Elime bir kalem alıp tek hat şemasını çiziversem birkaç dakikada...
Ardı ardına siz bana, ben size sorular soruversek... En fazla 10 dakikada anlaşacağız aslında...

Benim bahsettiğim tesisler, akaryakıt istasyonları, çiftlikler, siteler, atölyeler, turistik tesisler, hastaneler vb...
Bunların tamamında bulunan ana panolarda, en az 2 ana TMŞ bulunur. Şebekeden gelen fazlar 1. ana TMŞ ye, nötr de nötr barasına girer...
Buradan çıkan kablo faz ve nötrü jeneratör otomasyon panosuna götürür. Jeneratörden dönen kablo 2. ana TMŞ ye girer.
(Her iki kabloda da nötr kablosu, nötr barasına bağlıdır.)
Buradan çıkan hat dağıtım sigortaları veya dağıtım TMŞ leri veya kaçak akım rolelerine girer...
Pano üzerinde ve uygun yerdeki "acil stop butonları" da bu 2. ana TMŞ ye kumanda eder...
Böylece acil stop butonuna basılıp, enerjinin kesilmesi gerektiği bir durumda jeneratör devreye girmez.
Olur da aynı anda şebeke enerjisi de kesilse, Jeneratör çalışır fakat sisteme enerji veremez...

Buraya kadar anlattıklarımda bir eksiklik var mı ? Varsa tamamlayayım... Benim bugüne dek görüp uyguladığım sistem yukarıda anlattığım biçimdedir. Bunu da ben bulmadım... Mühendisler öyle çiziyor, bize de uygulamak düşüyor...;)

Siz trifaze jeneratörü, konut için mi düşünüp, KAR dan bahsettiniz ?
 
Siz trifaze jeneratörü, konut için mi düşünüp, KAR dan bahsettiniz ?

tabikide konut için bahsediyorum sayaç öncesi diyorum yangın koruma diyorum bunu söylememe gerek yoktu aslında sizin anlamanız gerekirdi aslında ben belki kullanıcagım yerde şebeke yok diyorum hastahane kuruyosunuz ve şebeke yok sadece jeneratör böyle bişiy olmaz heralde.diğer yukarıda bahsettiğiniz otomatik transfer konusunda tam bir teknik bilgiye sahip değilim hiç yapmadım ben daha çok 0/1- 0/2 şebeke-jeneratör tarzında basit paket şalterler ile yaptım.yawaş yawaş anlaşmaya başladık galiba bu konuda:D
 
abı gerek yok jenerator de ne alaka. 24 yıldır hıc gormedım 56 yasındayım ılk defa boyle bı soru cıktı ya!
 
jeneratör yıldız noktasına kısa devre akım hesabından sonra bulunan kesit ile işletme topraklaması yapılması topraklamalar yönetmeliğine göre zorunludur.
 