Jeneratörler hakkında bilgi ve dökümanlar arıyorum

umut_

Üye
Katılım
7 Eyl 2007
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
40
jeneratörler hakkında bilgi ve dökümanları olan arkadaşların paylaşmalarını bekliyorum jeneratörler evde nasıl çalışır nereye bağlanır evde işyerinde nereye bağlanır elektrik kesilince nasıl devreye girer elektrikler geldiği zaman nasıl devreden çıkar jeneratörler elektrik kesilince ve düşünelimki arıza var ve çalışacağız o hatta jeneratörler devreye girdiği zaman dönüş yapmazmı bunların cevaplarını ayrıntılı acıklayacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşım ön elimden geldiğince yardımcı olayımevde kurmak için alman gereken alternatör kullanacağın güce bağlı bunu eve gelen akımı amper cinsinden ölçüp kw çevirmen lazım alternatörü evin içine koymanı tavsiye etmem bayağa bir ses yapar bağlantıya gelince saatten geçen elektrik sigortanın üzerinden geçirilerek jeneratör yol vericiye yani ayırıcı panoya (enerji transfer panosuna) bağlanır panonun üzerinde neyi nereye bağlayacağın yazılıdır yoksa ya birtane yapcaksın yada enversör şalter kullanacan ayırıcı şalter ayırıcı şalter manuel çalışmaktadır elektrik kesince jeneratörü elle çalıştırıp şalteri çevirmen lazım hayırlı olsun


ikinci soruna gelince otomatik jeneratörlerin üzerinde kwa sına göre pano vardır bahsettiğin enerji transfer panolu ise (fabrikasyon pano ise) üzeride stop auto ve manuel seçenekleri var elektiriği kesmen gerekse stop konumuna alacan eğer yada stop tuşuna basacan


devreye girmesine gelince yukarda yazdım manuel ise elle devreye alman lazım otomatikse senin yapacağın yağını suyunu konrol et yeter aküsünde arasıra kontrol et şarjı bitmrsin ayda birkere manuel çalıştırıp hazır olmasını kontrol et

unutmadan söleyeyim alternatörün hz ayarlarına dikkat et eğer alternatörün 380 volt ise bazen tek faz kesimlerinde devreye girer dikkat etmezsen elektirik varken devreye dirdiğini sanırsın ama fazları kontrol et lüzümsüz diye devreye girdiğini sandığın zaman faz sorunu olabilir


tabi illede faz sorunu var diye bakmamazlıktan gelme bazen faz koruma röleside arızalı olabilir bu durumda elektrik varken de devreye girer faz çakışmasından korkma pano düzgün yapılmışsa böyle bişey olmaz başarılar


_________________________________________________

Düzenleme: ŞaŞKıN

*üst üste aynı konuya mesaj atmak (flood yapmak ) yasaktır. ilave etmek istediğiniz yazıyı son mesajınızı düzenleyerek ekleyiniz. Mesajlarınız birleştirilmiştir.
 
umut_ ' Alıntı:
jeneratörler hakkında bilgi ve dökümanları olan arkadaşların paylaşmalarını bekliyorum jeneratörler evde nasıl çalışır nereye bağlanır evde işyerinde nereye bağlanır elektrik kesilince nasıl devreye girer elektrikler geldiği zaman nasıl devreden çıkar jeneratörler elektrik kesilince ve düşünelimki arıza var ve çalışacağız o hatta jeneratörler devreye girdiği zaman dönüş yapmazmı bunların cevaplarını ayrıntılı acıklayacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler


Arkadaşım,tüm bu bahsettiklerin program sayesinde yapılabilmektedir. Gerekli bilgileri firmalardan edinebilirsin.
 
arkadaşım gönderdigim resim 1600kva dizel ups 'in,yani indüktans kaplini kısmını çıkarırsan bir jeneratörün diyagramı var,biz bunu jeneratör olarak ele alalım;
Buradaki Q51 by_pass enversör şalteri,Q41 input,Q31 İse output enversör şalterleridir.
Bu resimdede görüldügü gibi şu an sadece Q31 devrede yani jeneratör şu an sadece bagkı bulundugu yükü besliyor,Q41 i açarak geri dönüşü önlüyor.
Jeneratörlerin bir çogunun kendi üzerlerinde plc si ve buna baglı otomasyonu vardır.Şebeke enerjisi kesildiginde normal bir jeneratör programlanan yazılıma göre örnegin 15 sn. ye sayar ve marş motoruna tetikleme gönderir dizel çalışıp generatör devrini aldıgı zaman örnegin 1500rpm giriş şalterini açarak geri dönüşü engeller ve çıkış şalterini kapatarak baglı bulundugu yükü besler
Şebeke enerjisi geldiginde ise plc aracılıgı ile şebeke ve jeneratör arasındaki senkronizasyonu saglayıp yani frekansı ve voltajı senkronize edip üzerindeki yükü şebekeye atar ve dizel devreden çıkıp sistem şebekeden beslenmeye başlar
kısaca bu şekildedir tabi daha bir çok teferruatı var ama prensip olarak bu şekildedir.
Umarım yardımcı olmuşumdur... Başarılar...