800 kVA jeneratörde cos(fi)= 0,8 demek, cos (fi) değeri 0,8'in altına düşmediği sürece 640 kW aktif gücü karşılayabilecek demektir.
Jeneratörde bizi sınırlayan 3 şey var; dizel makinanın mekanik gücü, alternatörün görünür gücü(alternatörden geçen akım) ve güç katsayısı.
Jeneratörde mekanik gücü sağladığınız sürece sizi ilgilendiren kısım sargılarından geçecek olan akım ve güç katsayısıdır, eğer siz sadece 800 kW'lık basit omik ısıtıcılardan oluşan bir sistemi jeneratöre bağlarsanız ve motor gücünüz yeterli ise jeneratör bu sistemi besleyecektir.
Ancak bizi sınırlayan şöyle bir durum var, örneğin Aksa Jeneratör firmasının bir jeneratörünü incelediğimde 825 kVA (660 kW) alternatör, 722 kW dizel makina gücü verilmiş. Verimi %95 kabul etseniz 695 kW mekanik güç eder yani neredeyse dizel makinanın maksimum gücü. cos fi değeri 1 olsa bile 660-670 kW'dan fazla yüklenme yapamayacağız.
Ancak motoru değiştirirseniz cos fi değeri 1 de tutulmak kaydı ile 825 kW güç alabilirsiniz.
Eğer jeneratörünüz maksimum güçte çalışıyorsa güç katsayısını 0,8'in altına düşürmemeniz lazım. Eğer düşüyorsa bu durumda jeneratörden alabileceğiniz aktif güç üstten sınırlanır. Kompanzasyon yapmanız şart olur.
Saygılarımla....