Mühürlüleme için kullanılmış röle sanırım. Com ve no daki kabloları söküp ölçü aletiyle kontağı ölçün.Kumanda devresinde
Rölenin com ucuna 24 v ac giriyor.röle çekmeden NO kontağında temas oluyor,COM ucundan 24 v söktümmü kısa devre gidiyor.
Rölenin NO Kontağından kontaktörün A1 İne giriyor.
Bunun sebebi ne olabilir?
Role sağlam başka rolede denenmiştir.Mühürlüleme için kullanılmış röle sanırım. Com ve no daki kabloları söküp ölçü aletiyle kontağı ölçün.
Elinizde bağlantı şeması var mı. Şema üzerinde daha net konuşuruzRole sağlam başka rolede denenmiştir.
YokElinizde bağlantı şeması var mı. Şema üzerinde daha net konuşuruz
Röle çekmeden NO çıkışında gerilim ne görüyorsunuz ve NO çıkışından başka yere gidiyor mu
Tamamdir olay cozuldu.Trafo gövdesinde kacak varmış.TesekkurlerRöle çekmeden NO çıkışında gerilim ne görüyorsunuz