Kısa devre yapıyorum sigorta atmıyor

Tesisatta bir sorun var, devre tamamlanamıyor, bir yerde direnç oluşuyor ve sigortayı açtıracak akım sağlanmıyor. Bağlantılarda gevşeme olmuş olabilir. Bu durum yangına sebep olabilir!
 
Tesisatta bir sorun var, devre tamamlanamıyor, bir yerde direnç oluşuyor ve sigortayı açtıracak akım sağlanmıyor. Bağlantılarda gevşeme olmuş olabilir. Bu durum yangına sebep olabilir!
Yani sayaça kadar indim demekki sayaçtan gelen nötr faz kablolarında gevşeme var doğru mudur ?
 
Muhtemelen.

Ayrıca sigortayı elle kapatınca (devreyi açınca) bahsettiğiniz kablolarda Elektrik var mı? Sigortanın çıkışı yerine girişinden bağlanmış olmasın?!
Kapatınca faz dan elektrik gelmiyor onda problem yok . Çok garip bir olay . Bide şuan bu evde şantiye elektriği var hala bunun etkisi olurmu ?
 
Merhaba, muhtemelen kötü bir toprak hattınız var. Nötr diye bildiğiniz hat, aslında nötr değil de kötü bir topraklamaya benziyor

Merhaba, muhtemelen kötü bir toprak hattınız var. Nötr diye bildiğiniz hat, aslında nötr değil de kötü bir topraklamaya benziyor.
Merhabalar toprağı tamamen ortadan kaldırdım ve direk sayaç üzerinden bu işlemide yaptım . Buraya yarın fotoları atacağım nasıl işlem olduğunu
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…