Arkadaşlar bir yerde kaçak akım rölesi zamansız olarak attığı için iptal edilerek yerine 3 fazlı 40 a değerinde Sigorta takılmak isteniyo. sistemin çalışmasını nasıl etkiler acaba?
 
kaçak akım rölesi atıyorsa bır sebebı vardır
zamansız attıgını belıırtmıssın buna gore sıgortanın amperi yetmıyor zaman zaman asırı yuke denk gelıyor olablır 30ma ama Kac Amper?

yada sems gıbı bır marka kullanmıssındır röleye dokununcada atar :):)):

detaya ındıkden sonra bırcok sey cıkar fakat bunlar olabılecek yuksek ıhtımalden 2 si


sıgorta takar isen ne olur?

elektrıkle calısan urununde kacak varsa eger sıgorta atmaz
senı elektrık carpdıgında sıgorta atmaz
notr yerıne cıhaza toprak ve faz verırsın urun randumansız calısır fakat sıgorta atmaz

sigortan 10 amper ıse ona takılan 16 amperlık bır alıcı sıgortayı attırır yada bır kısa devre sıgortayı attırır
 
sistemin çalışır tabiki uyun amperde Sigorta ise ama k.a.r esas görevi akım sınırlamak değil ki yani birbirinin yerine kullanılacak malzeme değil.bence röleyi kaliteli bir röleyle değiştir.aynı sorunu yaşarsan tesisatında yada alıcılarda bir problemin vardır.birde uygun amperde olan 30 degilde 300 mA KAR dene
 
kaçağı tespit et ve k.a.r kullan sıemes veya ABB kullan bunlarda pek
sıkıntı yaaşamassın
 
Son düzenleme:
Dostum o zamansız atan röle benim hayatımı kurtardı.İşin kolayına kaçıp SAKIN AMA SAKIN o röleyi sistemden çıkarma. Çıkarırsan sistemin tıkır tıkır çalışır FAKAT herhangi bir kaçakda, ya kendini yada başkasını öldürürsün.!!! Takdir sana kalmış...
 
sistemin çalışır tabiki uyun amperde Sigorta ise ama k.a.r esas görevi akım sınırlamak değil ki yani birbirinin yerine kullanılacak malzeme değil.bence röleyi kaliteli bir röleyle değiştir.aynı sorunu yaşarsan tesisatında yada alıcılarda bir problemin vardır.birde uygun amperde olan 30 degilde 300 mA KAR dene

300 ma Kaçak akım rölesi deıl yangın koruma rölesidir (Plus bilgi)
 
k.a.r. lar türkiyede tam oturmadı hala. arkadaşın tesisatı eski olabilir topraklama hattı güçlü olmayabilir. hatlarda sıfırlama olabilir bu sorunu çözmek bence onun için kolay olmayacak.bütün tesisatı gözden geçirmeniz ve tesisatınızı uygun k.a.r. kullanmanız gerekecek 300mA yangın amaçlı kullanılıyor,30mA ise güvenlik amaçlı tabii daha hassas bir cihaz ise 10 mA kadar düşür.kolay gelsin::)
 
şunu anlayamadım KAR 30 mA yerine 300 Ma takılırsa insanı Elektrik çarpmasından korur mu. Sanayi tesislerinde bunun takılacağı yazılıyor insan korunur mu.
 
şunu anlayamadım KAR 30 mA yerine 300 Ma takılırsa insanı Elektrik çarpmasından korur mu. Sanayi tesislerinde bunun takılacağı yazılıyor insan korunur mu.
Korumaz, 300mA akım değeri kabloların yanmasına sebep olacak şekilde belirlenmiş kaçak akım koruma rölesidir. İnsan için 30mA üstü sakıncalı olduğundan örnek olarak 150mA kaçak akımda Sigorta atmaz ama insan öbür tarafa kapağı atar!!!
 
30 ma kaçak akım rolesi 30 ma kaçak akım akdığında atar neden 30 ma dersen 30.ma den fazla akım insan için zarlrdır öldürücü olabilir.
300 ma kaçak akım rolesi yangın koruma rolesidir 300 ma den fazla kaçak akım aktığı zaman yangın çıkmasına sebeb olabilir.
300 ma kaçak akım rolesi genelde 3 fazlı sistemlerde kulanılır
 