Kaçak akım kontrolü

Ahmetgng

Üye
Katılım
17 May 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba sistemin jeneratör tarafından beslendiği bir durumda, kaçak akım rölesinin sağlamlık kontrolünü yaptık. Kaçak akım rölesini nötr - toprak ile test ettiğimizde kaçak akım rölesi atmadı. Daha sonra 100 w bir ampülle faz-toprak testi yaptık ve kaçak akım rölesi attı. Normal şartlarda iki durumda da bu deneyi yapabilmeliydik diye düşünüyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
devreden belli bir miktar akim geçmesi gerekiyor ki role bunu algilayabilsin..siz yuk olmayan bir devrede test ettiyseniz rolenin açmaması normaldir...ayrica 100 watt ampul ile deneme yapmak sizi yine yaniltir..100 watt ampul 0,45 ma yapar..bu deger de atmasi role saglam olsun olmasin zaten kacinilmaz..siz 10 watt ampul ile testinizi yapin.role yine atiyorsa sorun yok demektir.
 
Bazı kaçak akımlarda bahsettiğiniz olay yaşanıyor benimde başıma geldi devreden akım geçmediğinde atmıyor ama Makel marka bir kaçak akımda devrede elektrik olmasa bile nötr-toprak kısa devresinde atıyor bunada şahit oldum 100 watt lamba 300mA kaçak akım da doğru bir tercihtir ama 3mA de 10watt bir lamba kullanmak daha doğru bir tercihtir
 
Kaçak akım rölesini testini yapmak için lamba ile aynı hatta bağlı bir priz kullanmanızı tavsiye ederim. Lambayı yakıp nötr hattından geri dönüş akımı geçirmelisiniz. Daha sonra toprak-nötr arası kısa devre yaparak kaçak akımınızı kontrol edebilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…