herkese iyi çalışmalar
bir işimizde kullanmak için burası bodrum kat ve daha önce su basmış bundan dolayıda %80 civarında nem oranı var.kaçak akım koruma anahtarı(300mA 40A 4 kutup) kullanılması gerekiyor ama daha önce bu nemden dolayı kaçak akımlar çalışmamış ve arızalanmış.:(
Kaçak akımlar içim maksimum bağıl nem değeri nedir.Nemden dolayı çalışması etkilenirmi.Teşekkürler şimdiden
 
Federal =
Montaj pozisyonu : Serbest
Rak›m : 2000 m (max)
Ba¤›l Nem : %50 (40oC) , %90 (20oC)
Çevre s›cakl›¤› : -5oC ile +40oC aras›
Kirlilik derecesi : II
Koruma s›n›f› : IP20

http://www.federal.com.tr/tr/v2/Katalog/7-Kacak_akim_koruma_salterleri.pdf

Schneider:
Çevre
Tropik çevre kosulları: islem 2 (bagıl nem: %95, 55 0C’de)
Çalısma sıcaklıgı:
AC sınıf: -50C ~ +400C
A sınıfı, si ve SiE tip: -250C ~ +400C

http://www.schneider-electric.com.tr/documents/schneider-turkiye/multi9-RCCB-KK.pdf
 