Merhabalar,
R S T
19 19 19 (1 adet 3 faz 7,5kw inverter)
36 36 36 (4 adet 3,7kw inverter)
7 7 7 (1 adet 2,2 kw inverter)
12 12 10 (diğer yükler)
-----------------------------------
74 A 74 A 72 A
R,S,T fazlarından 3 faz bu şekilde akım akıyor. Kaç amperlik kaçak akım koruma rölesi seçmem uygun olur ? ve kaç mA'lik cihaz seçeyim ?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar,
R S T
19 19 19 (1 adet 3 faz 7,5kw inverter)
36 36 36 (1 adet 3,7kw inverter)
7 7 7 (1 adet 2,2 kw inverter)
12 12 10 (diğer yükler)
-----------------------------------
74 A 74 A 72 A
R,S,T fazlarından 3 faz bu şekilde akım akıyor. Kaç amperlik kaçak akım koruma rölesi seçmem uygun olur ? ve kaç mA'lik cihaz seçeyim ?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
@servetd üstadımız bu konunun uzmanıdir. Kesin cevap verir.
 
Merhabalar,
R S T
19 19 19 (1 adet 3 faz 7,5kw inverter)
36 36 36 (4 adet 3,7kw inverter)
7 7 7 (1 adet 2,2 kw inverter)
12 12 10 (diğer yükler)
-----------------------------------
74 A 74 A 72 A
R,S,T fazlarından 3 faz bu şekilde akım akıyor. Kaç amperlik kaçak akım koruma rölesi seçmem uygun olur ? ve kaç mA'lik cihaz seçeyim ?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Tip B, Daire içi sigorta panosunda kullanılacaksa 80A, 30ma...
 
Tip B, Daire içi sigorta panosunda kullanılacaksa 80A, 30ma...
üstad 74 amper çıkıyor, 80 amper çok yakın olmayacak mı ? bir sorun yaratır mı ? yani %20 tolerans pay bırakın diye bir yazı okumuştum. 100 neden seçtirmediniz ? Bu arada daire için değil bu otomasyon panosu.
 
Merhabalar,
R S T
19 19 19 (1 adet 3 faz 7,5kw inverter)
36 36 36 (4 adet 3,7kw inverter)
7 7 7 (1 adet 2,2 kw inverter)
12 12 10 (diğer yükler)
-----------------------------------
74 A 74 A 72 A
R,S,T fazlarından 3 faz bu şekilde akım akıyor. Kaç amperlik kaçak akım koruma rölesi seçmem uygun olur ? ve kaç mA'lik cihaz seçeyim ?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Bahsetmiş olduğunuz ana pano akim değerleri midir? Öyle ise giris sigortaniz veyahut salterinizin değeri kaç?
panonun koruma ana sigorta veya TMŞ anma akımı nedir?
Yukarı da abi zaten aynı soruyu sormuş yeni gördüm kusura bakmayın fakat sigortasiz giriş nedir? Mutlaka! Uygun seçilen şalter sonra ona uygun kaçak akim oradan da sayaç bağlantısı olmalıdır!
 
Son düzenleme:
Haklısınız, peki kaç Amper ana giriş sigortası seçmem gerekiyor ?
 