Kaçak Akım Koruma Rölesi

Yeni ßir fırın aldık ve taktığımızda az bişi ısındıktan sonra k.a.k.r attı sonra fişi ne zaman prize soksam atmaya başladı ama evin bütün prizlerinde ,ama aldğımız yere götürdük orda çok güzel çalıştı,sonra değiştirelim dedik yine aynısı orda çalışıyor bizde çalışmıyor alt komsuda denedik orda da attı k.a.k.r nin markası Legrand 40a 30mA yazıyor şimdi sorun burda fırında mı bizim k.a.k.r damı yoksa kaLitesiz bi ustamı artık adamın yüzüne bakamıyorm ya 3 defa değiştirdik fırını
sigortalara 16 a ve 10a ama sigortalar atmıyor

sorun sizin elektrik tesisatçısında kullandığınız prizin sigortasının kaç amp olduğuna baktımı kaç amp çektiğini biliyormu kanımca ezbere çalışıyor bu arkadaş git daha iyisini bul kolay gelsin
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sıfır urunlerde ozellıkle rezıstanslı urunlerde ılk fabrıka cıkısında boyle sorunlar olabılıyor fırınınızı kacak akım olmayan bır yerde calıstırın ve fırını ısıtın ısındıktan sonrada bu sorun devam ederse arkadasında dedıgı gıbı fırında bır ızelasyon sorunu vardır........
 
kar ı ana panoya takmayı deneyin sorununuz düzelebilir hemde tüm sisteme kar takmış olursunuız
 
kar ı ana panoya takmayı deneyin sorununuz düzelebilir hemde tüm sisteme kar takmış olursunuız

Kaçak akım rölelerini ne kadar dar alanlarda kullanırsak o kadar güvenli ve müdahele edilebilir olur.

Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki Sn. secretagent 'in dediği gibi ana panoya kar taktınız. 3 dairede de hatalı ürünler var.
1. dairede R fazında 25mA lik bir kaçak akım oluştu.
2. dairede S fazında 25mA lik bir kaçak akım oluştu.
3. dairede T fazında 50mA lik bir kaçak akım oluştu.

Bu durumda 3. dairede tehlikeli boyutta kaçak akım oluşmasına reğmen ,ana panodaki kar atmayacaktır.

Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Bu yüzden kaçak akım rölesini olabildiğince münferit olarak uygulamalıyız.

İyi çalışmalar.
 
Arkadasım Fırınında pRobLem war Ozzman fırını taktıgında atırıorsa Fırında kacak war demektir emin olmak istiorsan cagır bi elktirikci Ölctür .
 
Ali Rıza bey 3.dairede ki t fazının kaçak akımı olmasına rağmen neden atmadığını açıklayabilirmisiniz?şimdiden tşk ederim
 
firinlar Kayseri yada Eskisehir mali ise atar.Niye biliyormusunuz? Kalitesiz rezistans kullandiklari icin
 
Muhtemelen Kullanmış olduğunuz fırın veya daha farkılı elektrikli aletleriniz bır tanesınde ufak bır kacak var ve bunun ıcın k.a.r. atmakta elbetteki şunuda unutmamak lazım bu tur almıs oldunuz malzemelerde kalıtenın yuksek olmasına dıkkat etmek gerek
ir simens tavsıye ederım kolay gelsın
 
Kaçak akımı devreden çıkar; eline bir ampermetre al diğer tüm sigortaları indir o linyedeki tüm aygıtları kapat devreden ne kadar akım çekiliyor ölç bir de fırının ne kadar akım çektiğini ölç aralarında fark varsa fırınını eğer fark yoksa k.a.r yi değiştir saygılarla....
 