kısaca KAKR lerinin çalışması üzerinden gecen faz veya fazların nötr üzerinden geri dönmesi ile çalışır.rölenin kaçak seviyesine göre röle açar koruma yağılmış olur...
kaçak var iken açma yapmıyorsa röle arızalıdır.örnk: toprak nötr kısa devre...
Avrupa'da filan yapsanız, izin dahi vermez kimse. Yüz tane de gerekçe bulunur bu işin tehlikeli olacağı ile ilgili. Siz neden üretici testi dışında bir test yapıyorsunuz ki ? Sorun varsa üretici suçlanır.Bu konuda bende bir kelam edeyim ; işyerinde kullandığım motor yolverme sistemlerine ait kaçak akım koruma rölelerini test aşamasında üzerindeki test düğmesine basarak denemek yerine ; yüksük güçlü ve yüksek dirençli bir reostayla suni faz-toprak kaçakları yaratarak test ediyorum ; tabi ki koruyucu ekipmanları kuşanarak ( çizme-eldiven-baret )........
diyorsunuz ki 30 ma ile dönmesi lazım bu 30 ma dönme bizim elimizdemiSLM...Kaçak akım rolesi (30ma) fazdan toprağa nötürden toprağa 30 ma ve daha fazlası kaçak olursa açma prensibine dayalı hayat koruma rolesidir..Topraklama olmadan da çalışır..Bu tartışma eski konularda bu forumda tartışıldı..Yani topraklama olmadan çalışır mı? sorusuna evt diyebiliyoruz..En sağlıklısı tabi ki de topraklama ile birlikte kullanmaktır...Kaçak akım rolesi fazdan geçen akım tekrar nötrden gelmesi lazım..Eğer fazdan geçen akım nötrüden 30 ma veya daha fazla kayıpla dönerse role açar..Bu suna benzer: Diyelim ki gümrükten geçen adam 30 kasa portakalla geçiyo ve 30 kasa portakalla geri dönmesi lazım Kasa sayısında azalma olursa kapılar ona açılmaz.......
Sökmeye ne gerek var, prizlerden tüm cihazlar çıkartılır, sigortalar, anahtarlar kapatılır, iç tesisatta faz-nötr-toprak arası Ohm ve MegaOhm seviyesinde direnç var mı bakılır, direkt metal ya da sıvı aracılığıyla temas varsa giderilir, belli bir cihaz kaçak akım rölesini attırıyorsa, o tamir edilir, edilmiyorsa, ilgili prizin toprak teli ayrılır, cihazdan çarpılan olursa, yine kaçak akım rölesi atarak elektriği keser.Kaçak akım rölesi hayat kurtarıyorda çalışmayada izin vermiyor.Mecbur sökülüyor..
arızayı topraklamayı ayırarak çalıştırmak doğru değil doğrusu arızayı bulup gidermek diyeceksiniz ki kak rolesi topraklama olmasada atar. bir cihazda kaçak olduğunu bildiğinimiz halde çalıştırmak ne kadar doğru bu işin şakası yok doğru olan arızayı tam olarak tespit edip tam olarak gidermektir. topraklama olayan yerlerdede kak rolesi görev yapar deyip işi şansa bırakamayız elektriğin şansı şakası olmaz.Sökmeye ne gerek var, prizlerden tüm cihazlar çıkartılır, sigortalar, anahtarlar kapatılır, iç tesisatta faz-nötr-toprak arası Ohm ve MegaOhm seviyesinde direnç var mı bakılır, direkt metal ya da sıvı aracılığıyla temas varsa giderilir, belli bir cihaz kaçak akım rölesini attırıyorsa, o tamir edilir, edilmiyorsa, ilgili prizin toprak teli ayrılır, cihazdan çarpılan olursa, yine kaçak akım rölesi atarak elektriği keser.