Max Demian
Üye
- Katılım
- 17 Eki 2020
- Mesajlar
- 11
- Puanları
- 1
- Yaş
- 31
Arkadaşlar merhaba
Rezidansımızda sayaç panosunda 300mA, daire panosunda 30mA 3 adet monafaze kaçak akım röleleri var. Kaçak akım testi yaptığımızda dairede bulunan 30mA atmıyor, sayaçta bulunan 300mA atıyor, bazı dairelerse ise her ikisi birden atıyor.
Sorun ne olabilir, nasıl bir çözüm gerekir. Rezidans içinde bir çok dairede durum aynı. Bir kaçak akım rölesinin ömrünün on bin aç kapa olduğunu varsayarsak ömürleri bitmiş olabilir mi?
Teşekkürler.
Rezidansımızda sayaç panosunda 300mA, daire panosunda 30mA 3 adet monafaze kaçak akım röleleri var. Kaçak akım testi yaptığımızda dairede bulunan 30mA atmıyor, sayaçta bulunan 300mA atıyor, bazı dairelerse ise her ikisi birden atıyor.
Sorun ne olabilir, nasıl bir çözüm gerekir. Rezidans içinde bir çok dairede durum aynı. Bir kaçak akım rölesinin ömrünün on bin aç kapa olduğunu varsayarsak ömürleri bitmiş olabilir mi?
Teşekkürler.