Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

Moner69 ustam şimdi bizim normal evin tesisatındaki kacak akim rölesi normal evin topraklaması olduğu halde jeneratörün kendi topraklaması olmadığı içinmi bizim normal dağıtım sigorta panosundaki kacak akim rölesi atmıyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu durumda Notr-Toprak Eş Potansiyeli yapılmış olunmuyor mu? Potansiyel eş değerdeyken KAKŞ neden açsın?
Röleden geçen bir akım var ve bu akım geri dönmez ise açması gereken bir röle var. Potansiyel ile ilgisi yok.

Moner69 ustam şimdi bizim normal evin tesisatındaki kacak akim rölesi normal evin topraklaması olduğu halde jeneratörün kendi topraklaması olmadığı içinmi bizim normal dağıtım sigorta panosundaki kacak akim rölesi atmıyor
Benim düşüncem böyle.
 
Röleden geçen bir akım var ve bu akım geri denmez ise açması gereken bir röle var. Potansiyel ile ilgisi yok.
Jeneratörün Notr Hattı Topraklandı, aynı bölgede evin Koruma Topraklaması var, Faz'dan Topraklama'ya temas var, dönen akım nereye gidecek?

düzeltme: İfadeler Notr ve Toprak'ın bir dağıtılacağı düşünülerek yazılmıştır.
 
Son düzenleme:
Jeneratörün Notr Hattı Topraklandı, aynı bölgede evin Koruma Topraklaması var, Faz'dan Topraklama'ya temas var, dönen akım nereye gidecek?
Kaçak akım üzerinden dönüp aynı toprağa akacak, ama kaçak akımdan gelen kaçak akımdan dönmüş olacak, dönmez ise bir hata akımı oluşmuştur diye röle açma yapacak
 
Kaçak akım üzerinden dönüp aynı toprağa akacak, ama kaçak akımdan gelen kaçak akımdan dönmüş olacak, dönmez ise bir hata akımı oluşmuştur diye röle açma yapacak
İyi de hocam kaçağa dönecek yer bırakmadın, bu durumda Notr-Toprak sıfırlanmış olmuyor mu?

düzeltme: İfadeler Notr ve Toprak'ın bir dağıtılacağı düşünülerek yazılmıştır.
 
Son düzenleme:
Ama kaçak akımdan önce birleşmiş oluyor.
 
Sorunumuz kaçak akımın doğru bir şekilde çalışması ise çözüm budur
 
Peki moner69 normal Şebeke elektriginden tesisati besledigimizde jeneratör yok sadece şebeke elektriği kacak akim atarmı
 
Fazdan giren akım nötürden dönmeyerek, koruma topraklamasından dönecek. KAKR'dan geçen akım, nötürden dönerken 30 mA ve daha fazla eksik bir şekilde döner ise hata akımı vardır diye rölenin açma yapması normal değil mi

Peki moner69 normal şebeke elektriginden tesisati besledigimizde jeneratör yok sadece şebeke elektriği kacak akim atarmı
atar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,166
Mesajlar
923,872
Kullanıcılar
451,516
Son üye
SERDAR ASLAN

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst