Kaçak akım rölesi bu durumda atar mı?

Kaçak akım çalışması:Monofaze devrelerde fazdan gelen akım nötr den geri döner eğer fazdan gelen akım nötr den geri dönerken faz dan giden akımla nötr den dönen akım arasında 30mA fark oluşursa elektriği keser
Trifaze devlere de ise:Eğer yükler eşitse yani 3 fazda aynı akım geçiyorsa nötr den akım dönmez trifazelerdeki kaçak akımlar bunu da kontrol eder yani 3 fazdan akım eşit geçiyorsa nötr den akım dönmese de elektrik kesilmez sistem çalışır ama fazlar dengeli değil birinden 10Amper diğerinden 5 amper 3 fazdan hiç akım çekilmiyorsa nötr den bu akımlar geri dönüyorsa kaçak akım herşeyi normal olarak algılar
Eğer çocuğunuz iki çiviyi Allah göstermesin prize taksaydı faz ve nötr olarak kaçak akım burada asla koruma yapmaz çünkü fazdan giden akım nötr den çocuğun üstünden de olsa tamamlayacaktır bir eliyle bina demiri,toprak veya su ya temas olsaydı 30mA akım geçtiğinde anında atacaktı tabi ki bu 30mA çok küçük bir amper değeri olsa bile sonuçta bir akım geçecek bu da ufak da olsa bir zarar verir çocuğun eli yaralandığına göre akım geçmiş ama ne kadar bir akım geçti?10mA mi 20mA mi?Eğer kaçak akımın kaliteli ve testleri aypılmış bir cihazsa 30mA de atacaktı ama piyasada A marka B marka orjinal çin malı ve kaliteli olarak etiketlenmiş çakma o kadar marka var ki!
Öncelikle evinizdeki prizleri çocuk kilitli prizle değiştiriniz kaçak akımın üstünde test butonu vardır o na basınca atıyor mu onu kontrol edin eğer atmıyorsa kaçak akımı da yenisiyle değiştirin kaçak akımın üstünde 30mA veya 0,03A değerler doğru mu?Bazı elektrikçiler çabuk atmasın diye 300mA veya 0,3A kaçak akım takabiliyor bunları kontrol edin daire içindeki sigorta kutularında 30mA veya 0,03A değerinde kaçak akım olmalı
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Faz ve nötr arasında çarpılırsanız ve eğer toprağa kaçağınız yoksa atmayabiliyor sizi bir tüketeç olarak kabul ediyor . fakat toprağa üzerinizden akım geçerse atması gerekiyor.Kaçak akım röleleri üzerinde test butonu oluyor eğer varsa test edin arızalanmış olabilir.Geçmiş olsun.
 
PLC Panosuna Kaçak akım Rölesi koymak istiyorum fakat tecrübesizim Kaçak akım rölesini 380-230v trafodan sonra tek faz olarak 30 ma koysam bir yanlışlık yapmış olurmuyum acaba
Açması lazımdı.
PLC Panosuna Kaçak akım Rölesi koymak istiyorum fakat tecrübesizim Kaçak akım rölesini 380-230v trafodan sonra tek faz olarak 30 ma koysam bir yanlışlık yapmış olurmuyum
 
Son düzenleme:
PLC Panosuna Kaçak akım Rölesi koymak istiyorum fakat tecrübesizim Kaçak akım rölesini 380-230v trafodan sonra tek faz olarak 30 ma koysam bir yanlışlık yapmış olurmuyum acaba

PLC Panosuna Kaçak akım Rölesi koymak istiyorum fakat tecrübesizim Kaçak akım rölesini 380-230v trafodan sonra tek faz olarak 30 ma koysam bir yanlışlık yapmış olurmuyum
Trafodan önce takılmalı kaçak akım trafo da da kısa devre olabilir panoya
 
çok teşekkür ederim çok sağolun
Ekran Alıntısı.PNG

monofaze olarak trafo öncesine bu şekilde bağlayamam sanırım komple 3 fazı bi sigortaya ordan 3fazlı bi kakr mi bağlasam yada okadarda kafa yormayıp trafo 230 v çıkışamı bağlasam rahatsız ediyorum ama kusura bakmayın ihtiyacım var bilginize
 
Son düzenleme:
30mA veya 0,03mA değerler doğru mu?Bazı elektrikçiler çabuk atmasın diye 300mA veya 0,3mA kaçak akım takabiliyor bunları kontrol edin daire içindeki sigorta kutularında 30mA veya 0,03mA değerinde kaçak akım olmalı

Lütfen bu kısımları düzeltin. Yanlış bilgi vermeyelim insanlara. 0,03 Amper olacak. mA değil.
 
Lütfen bu kısımları düzeltin. Yanlış bilgi vermeyelim insanlara. 0,03 Amper olacak. mA değil.

doğru söylüyorsunuz A / mA uyarısı için teşekkürler .
konu yazısının hızı ile yazılmıştır bence .
zaten 0.03 mA kaçak akım rölesi yok . ( mA yanlışlığıda olsa zararsız döner )

kolay gelsin . sağlıcakla kalın .
 

Forum istatistikleri

Konular
130,179
Mesajlar
934,027
Kullanıcılar
453,313
Son üye
MUZAFFER İZOL

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst