Tesekkurler yardimlariniz icin. Cok ugrastirdi ama neyseki cozuldu. Yardimci olmasi acisindan paylasmak istedim. Teknik olarak cok bilemiyorum ama kabaca elektrikci once evin elektrigini 3 e boldu. Dusuk voltlu 3 kacak akim rolesi takti. Aydinlatmaya giden salterin attigini tesbit ettik. Ama hangi odanin sebep oldugunu tesbit edemedik. Elektrikciler aydinlatmanin ana hattini degistirdiler banyolardaki spotlari degistirdiler ve duzeldi. Net olarak yer tesbiti yapamasak da aydinlatmada sorun oldugunu anlamamiz yeterli oldu.
Tesekkurler yardimlariniz icin. Cok ugrastirdi ama neyseki cozuldu. Yardimci olmasi acisindan paylasmak istedim. Teknik olarak cok bilemiyorum ama kabaca elektrikci once evin elektrigini 3 e boldu. Dusuk voltlu 3 kacak akim rolesi takti. Aydinlatmaya giden salterin attigini tesbit ettik. Ama hangi odanin sebep oldugunu tesbit edemedik. Elektrikciler aydinlatmanin ana hattini degistirdiler banyolardaki spotlari degistirdiler ve duzeldi. Net olarak yer tesbiti yapamasak da aydinlatmada sorun oldugunu anlamamiz yeterli oldu.
Tesekkurler yardimlariniz icin. Cok ugrastirdi ama neyseki cozuldu. Yardimci olmasi acisindan paylasmak istedim. Teknik olarak cok bilemiyorum ama kabaca elektrikci once evin elektrigini 3 e boldu. Dusuk voltlu 3 kacak akim rolesi takti. Aydinlatmaya giden salterin attigini tesbit ettik. Ama hangi odanin sebep oldugunu tesbit edemedik. Elektrikciler aydinlatmanin ana hattini degistirdiler banyolardaki spotlari degistirdiler ve duzeldi. Net olarak yer tesbiti yapamasak da aydinlatmada sorun oldugunu anlamamiz yeterli oldu.
Ben bu sorunun düzeldiğini sanmıyorum, 25A'lik röle tutuyorsa anarmol bir arıza var demektir.
Ama birçok kişi ileriki günlerde geribildirim yapmıyor, böyle durumlarda açıklanan müdahalelerin doğru olduğu sanılıyor , arızanın çözüldüğü yanılgısı oluşuyor. Anlık kontroller ile sorunun çözüldüğü sanılıyor. 25A röle bir tesisatta en fazla tek bir cihaz için kullanılabilir, Ana Kesici Röle konumunda olması sorunların devam edeceğinin garantisidir.
Ben bu sorunun düzeldiğini sanmıyorum, 25A'lik röle tutuyorsa anarmol bir arıza var demektir.
Ama birçok kişi ileriki günlerde geribildirim yapmıyor, böyle durumlarda açıklanan müdahalelerin doğru olduğu sanılıyor , arızanın çözüldüğü yanılgısı oluşuyor. Anlık kontroller ile sorunun çözüldüğü sanılıyor. 25A röle bir tesisatta en fazla tek bir cihaz için kullanılabilir, Ana Kesici Röle konumunda olması sorunların devam edeceğinin garantisidir.
Olasılıkla 3 ayrı KAKŞ ile kontrol yaptılar; Ayrı Notr ve Faz Linyelerine aynı anda 3 ayrı röle taktılar. Zaten ideal uygulama örneklerinden birisidir bu. Dolayısı ile Artık Akım yükünü böldüler. Esas sorun aynı rölenin Sigorta Kutusu'nda duruyor olabileceğidir. Eğer 3 röle Sigorta Kutusu'nda duruyorsa sorun bir bakıma çözülmüş sayılabilir. Bununla birlikte, bazı panolarda Linyeler ayrı KAKŞ'lerine bağlanmasına (paralel) rağmen düşük Anma Akımı'na sahip röleler yine de açma yapabilmektedir.
Fakat şöyle de birşey var; periyodik veya rastgele açma yapan KAKŞ için arıza tespiti yapılması sırasında rölenin açma yapmayacağı periyoda denk gelip inceleme veya değişiklik yapılan yerlere bakarak sorun olmadığı veya olmayacağı yanılgısına düşme olasılığı çok yüksektir.
Ya da bunun tam tersi şekilde; rölenin açma yapacağı periyoda denk gelip inceleme yapılan cihazda veya tesisat malzemesinde kusur bulmak da çok yüksek bir olasılıktır.
Böyle durumlarda arızanın gerçekten çözülüp çözülmediği zaman içerisinde anlaşılır.
Bu tip arızalarda Cadı Avcısı Psikolojisi bütün benliğinize hâkim olur, ampulün ışığı titrese "aha! kesin burada sorun var" demek çok içten, samimi ve insanî bir yaklaşımdır.
Bu arızanın çözülmüş olabileceği ihtimalini de hesaba katarak genel olarak yine şunu söylüyorum;
2 Bar basınca dayanıklı hortumdan 5 Bar basınç geçirmeye çalışıp sağda solda oluşan patlakları yamamaya çalışacağımıza, 5 Bar veya üstü basınca dayanıklı hortum kullanarak oluşabilecek olası hataları önceden engellemiş olalım. Eğer 5 Bar basınca dayanıklı hortum 5 Bar'da arıza yapıyorsa bu durumda; hortumun sağını solunu eşeleyip sorun aramaya başlayabiliriz.
Zaman zaman atıyor sureklı atmıyor duyor arkadas. Aynı durum bnde de var. Hıcbır yuk yokken bıle zmn zmn farklı gun aralıkları ıle kacak akım atıyor. Sıemens ıle degıstım o da atıyor. Sorunlu bır durum olsa sureklı atmaz mıydı
Zaman zaman atıyor sureklı atmıyor duyor arkadas. Aynı durum bnde de var. Hıcbır yuk yokken bıle zmn zmn farklı gun aralıkları ıle kacak akım atıyor. Sıemens ıle degıstım o da atıyor. Sorunlu bır durum olsa sureklı atmaz mıydı
Kaçak akım pensampermetresi ile bakılması gerekir. Sigorta kutusunda ölçüm iç tesisat ve cihazlardan gelen problem
Topraklama problemi olabilir
yıldırım ve harmonik vs gibi
Prof çözüm ölçüm cihazları
Manual çözüm sabır ile testler ve gerisi meçhule giden ? Çözüm bulamamak.
Hocam, 63A/30mA'e bir yükselt, muhtemelen çözülür. Devam ederse farklı önerilerde bulunuruz. Önce KAKŞ'nin Anma Akımı'nı söylediğim değere yükseltmenizi tavsiye ederim.