Kaçak Akım Rölesi Hakkında sorunum

Merhaba, tesisatın yeniden revize edilmesine gerek yok çünkü UPS nötrü zaten Şebeke nötründen alınır. Yani tesisatta hata yok. Nötr kablosunu söktüğünde yüklerin nötrleri gitmiş olduğundan lambaların sönmesi doğaldır. İlla ups bağımsız olsun isteniyorsa ups'e özel nötr kazığı çakılabilir ancak buna gerek olduğunu düşünmüyorum.
Kaçak akım rölesine gelince de bağlantıyı yapıp tekrar fazları nötrleri bağlayıp ups in çalışmasına devam ettirebilir.
Sonuç olarak nötr kablosunu söktüğünde ups çıkış nötrünün bağlantısı gidiyor ki bu çok doğal. Yani bağlantıda sıkıntı yok. Bir önceki mesajımdaki linki incelemenizi tavsiye ederim.
Ups tarafının notr hattı şebekeden bagimsiz olur.kacak akim bağlayabilmek icin notr hattını ayırmak sart.bunun icinde revizyon gerekli
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Şimdi oldu o zaman hocam. Dediğiniz gibi bazı yüklerin nötrleri karışmış. Lambalara kendi ups çıkışlarından nötr çekilmesi gerek o zaman. Şimdi benim de bir sorum var hocam.
Sayaç panosundan önceki şebeke şalteriniz 4 kutuplu mu 3 kutuplu mu? 4 kutuplu ise şalter açma yaptığında UPS nötr bağlantısını nereden alıyor? Acaba Nötr direk trafo çıkışından mı alınıyor? Teşekkürler
Sayaç panomuz binaya ilk giriş panosu ondan önce direkt trafo var bina yanında dağıtım firmasına ait. Bizim şebeke panomuzdaki şalter 3 kutuplu. nötr direkt trafodan geliyor.
Ups tarafının notr hattı şebekeden bagimsiz olur.kacak akim bağlayabilmek icin notr hattını ayırmak sart.bunun icinde revizyon gerekli
İzolasyon trafosu olmadığı için direkt şebeke nötrü ile bağlamışlar. Zaten ana panomuzda yangın koruma yok :( diğer dağıtım tali panolarının da ikisinde var en azından hayat koruma hepsinde olsun istedik ona kalkıştığımızda da böyle bir sorun çıktı karşımıza. MAalesef nötrü böyle görünce bağlamayı bile denemedik. revizyon şart ama yapılır mı? muamma! tesisat denetleme raporumda kocaman KAKR bağlı değil bağlanmalıdır yazıyor. Elbette bağlanmalı lakin şartlar ne derece uygun. NE yapmalıyım bilmiyorum. Müdürüme durumu söyledim dursun boşver dedi :/ Tutanak mı tutsam tesisat yenilenmelidir diye ne yapayım bilmiyorum. Müdür sen tut denetleme raporuna ekle dedi ama resmiyete girmeyen belgeyi ben kendi kendime yazıp imzalasam ne olur ki?
 
Sayaç panomuz binaya ilk giriş panosu ondan önce direkt trafo var bina yanında dağıtım firmasına ait. Bizim şebeke panomuzdaki şalter 3 kutuplu. nötr direkt trafodan geliyor.

İzolasyon trafosu olmadığı için direkt şebeke nötrü ile bağlamışlar. Zaten ana panomuzda yangın koruma yok :( diğer dağıtım tali panolarının da ikisinde var en azından hayat koruma hepsinde olsun istedik ona kalkıştığımızda da böyle bir sorun çıktı karşımıza. MAalesef nötrü böyle görünce bağlamayı bile denemedik. revizyon şart ama yapılır mı? muamma! tesisat denetleme raporumda kocaman KAKR bağlı değil bağlanmalıdır yazıyor. Elbette bağlanmalı lakin şartlar ne derece uygun. NE yapmalıyım bilmiyorum. Müdürüme durumu söyledim dursun boşver dedi :/ Tutanak mı tutsam tesisat yenilenmelidir diye ne yapayım bilmiyorum. Müdür sen tut denetleme raporuna ekle dedi ama resmiyete girmeyen belgeyi ben kendi kendime yazıp imzalasam ne olur ki?
Çok zor bir is olacagini düşünmüyorum..sadece aydinlatma gittiyse eger oraya bagimsiz linyeler çekilip Ups den ayrıştırılabilir..ayni sorun calistigim işyerinde de vardı..karışıklığı bulmaya calismak samanlikta igne aramaktan.farksız..cek yeni bir linye eskileri iptal et.mis
 
Çok zor bir is olacagini düşünmüyorum..sadece aydinlatma gittiyse eger oraya bagimsiz linyeler çekilip Ups den ayrıştırılabilir..ayni sorun calistigim işyerinde de vardı..karışıklığı bulmaya calismak samanlikta igne aramaktan.farksız..cek yeni bir linye eskileri iptal et.mis
ama bizim o esnada gördüğümüz sadece iki lamba evet de başka bağlı olan var mı bilmiyoruz bunu tespit etmek için de nötrü kesip tek tek bakmak lazım. enerjili yerde nötrü kesmek arızaya sebep verebilir o da riskli biraz.
 
ama bizim o esnada gördüğümüz sadece iki lamba evet de başka bağlı olan var mı bilmiyoruz bunu tespit etmek için de nötrü kesip tek tek bakmak lazım. enerjili yerde nötrü kesmek arızaya sebep verebilir o da riskli biraz.
Tabiki bilhassa trifaze sistemde notru sökmeye kalkışmayın sakin..normal şartlar altinda ups tarafının sigortaları ayrı olur şebeke tarafının ayrı..sigorta da mi yok indirip test edeceginiz..Ups prizlerinin sigortaları yokmu ?
 
Tabiki bilhassa trifaze sistemde notru sökmeye kalkışmayın sakin..normal şartlar altinda ups tarafının sigortaları ayrı olur şebeke tarafının ayrı..sigorta da mi yok indirip test edeceginiz..Ups prizlerinin sigortaları yokmu ?
var evet ama nasıl yapacağız ki? Hangi sigortadan gelenler o panodaki nötrden alıyor bilmediğimiz için yine aynı mantık olur bence. Başka fazdan beslenen bi yük de aynı nötrden alıyor da bilmiyorsak o fazı ya da o linyeyi kesmek çözüm olmaz diye düşünüyorum. Yani işin içinden çıkamadım tesisatın revize edilmesi tek seçenek ama onu nasıl tespit edeceğiz bunu çözemedim. Yeni bina yapılacak deniyor müdür de biraz buna güvenip yaptırmak istemiyor herhangi bir şey :/
 
var evet ama nasıl yapacağız ki? Hangi sigortadan gelenler o panodaki nötrden alıyor bilmediğimiz için yine aynı mantık olur bence. Başka fazdan beslenen bi yük de aynı nötrden alıyor da bilmiyorsak o fazı ya da o linyeyi kesmek çözüm olmaz diye düşünüyorum. Yani işin içinden çıkamadım tesisatın revize edilmesi tek seçenek ama onu nasıl tespit edeceğiz bunu çözemedim. Yeni bina yapılacak deniyor müdür de biraz buna güvenip yaptırmak istemiyor herhangi bir şey :/
Tamam iste nereler Ups den besleniyor onu tespit et once..ornek pc.leri besleyen ana buata bir tane Ups notr cek.mevcut olani iptal edip kakr bagla bakalim tutacak mi?..nasil bir yer bilmedigimiz icin tahmini konusuyoruz
 
Şimdi birisi buraya 3 fazlı online Ups'in açık şemasını koysun şu girişteki nötr çıkışa nasıl gidiyor? Nereden gidiyor? Gidiyor mu ! Statik anahtarlama nedir? Hangi durumlarda devreye girer. Herkes proje üzerinden görüp öğrensin.
Son zamanda bu konuda yapılan yorumları okuyunca çok sayıda yanlış ve eksik bilgiler olduğunu gördüm.
Kuru kuruya yorumlar havada kalıyor devre şeması üzerinden konuşalım.
 
Son düzenleme:
Şimdi birisi buraya 3 fazlı online Ups'in açık şemasını koysun şu girişteki nötr çıkışa nasıl gidiyor? Nereden gidiyor? Gidiyor mu ! Statik anahtarlama nedir? Hangi durumlarda devreye girer. Herkes proje üzerinden görüp öğrensin.
Son zamanda bu konuda yapılan yorumları okuyunca çok sayıda yanlış ve eksik bilgiler olduğunu gördüm.
Kuru kuruya yorumlar havada kalıyor devre şeması üzerinden konuşalım.
O istediğiniz elde edemedim bu olur mu iş görür mü?

1564348025127.png
 
Tamam iste nereler Ups den besleniyor onu tespit et once..ornek pc.leri besleyen ana buata bir tane Ups notr cek.mevcut olani iptal edip kakr bagla bakalim tutacak mi?..nasil bir yer bilmedigimiz icin tahmini konusuyoruz
böyle tek tek deneyemeyeceğim bir yer maalesef. Tutanak tuttuk üst makama ileteceğiz bakalım. Yardımlarınız iiçin teşekkür ederim.


Şimdi birisi buraya 3 fazlı online Ups'in açık şemasını koysun şu girişteki nötr çıkışa nasıl gidiyor? Nereden gidiyor? Gidiyor mu ! Statik anahtarlama nedir? Hangi durumlarda devreye girer. Herkes proje üzerinden görüp öğrensin.
Son zamanda bu konuda yapılan yorumları okuyunca çok sayıda yanlış ve eksik bilgiler olduğunu gördüm.
Kuru kuruya yorumlar havada kalıyor devre şeması üzerinden konuşalım.
Hocam Selamun aleyküm.
Buyur benim sistemimin şeması budur. Nerelerde yanlış konuştuğumuzu da söylesen çok iyi olur bizim için. WhatsApp Image 2019-07-29 at 12.39.03.jpeg
 