Kaçak Akım Rölesi Hakkında sorunum

böyle tek tek deneyemeyeceğim bir yer maalesef. Tutanak tuttuk üst makama ileteceğiz bakalım. Yardımlarınız iiçin teşekkür ederim.



Hocam Selamun aleyküm.
Buyur benim sistemimin şeması budur. Nerelerde yanlış konuştuğumuzu da söylesen çok iyi olur bizim için. Ekli dosyayı görüntüle 55955

Aleykümselam kardeş,
Bu şema değil Sn @ZE_dere Ben UPS'in iç şemasından bahsediyorum. Sn @by lent 'in verdiği şemanın detaylısı. Sn @by lent 'in verdiği şemadan da görüldüğü üzere giriş geriliminde bir problem olduğunda Statik anahtarlama devresi devreye girip aküden aldığı DC 'yi invertör ile AC'ye çevirmekte ve bu durumda giriş nötrünün çıkışla hiç bir irtibatı bulunmamakta. Benzer şekilde normal çalışma modunda da AC girişi doğrultucu ile invertör girişine verilip AC'ye çevrilmekte. Bu durumda da girişteki nötrün çıkıştaki nötr ile bir alakası bulunmamakta.
Doğrultucu katında trafo varken, galvanik izolasyon ve filtre devreleri varken giriş nötründeki harmonik yada parazit çıkışa nasıl yansır elektronik bilgisi sağlam arkadaşlarında burda teknik yorumlarına ihtiyaç var.
Anlatmak istediğim olay budur.
Sizin olayı ele alırsaki girişte nötr'ü keserseniz UPS girişte Fazlar ile Nötr arası 220v yok diye statik anahtarlama ile aküden beslemeye başlayabilir. Yani Normal çalışma modundan çıkar, akülerde problem varsa bypass'a atar. Ve giriş nötr'ü sadece bypass modunda çıkışla aynıdır.
Sizin tesisatta nötr karışıklığı olduğu aşikar bunun da enerjiyi kesmeden tespiti zor müdahalesi imkansız.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aleykümselam kardeş,
Bu şema değil Sn @ZE_dere Ben UPS'in iç şemasından bahsediyorum. Sn @by lent 'in verdiği şemanın detaylısı. Sn @by lent 'in verdiği şemadan da görüldüğü üzere giriş geriliminde bir problem olduğunda Statik anahtarlama devresi devreye girip aküden aldığı DC 'yi invertör ile AC'ye çevirmekte ve bu durumda giriş nötrünün çıkışla hiç bir irtibatı bulunmamakta. Benzer şekilde normal çalışma modunda da AC girişi doğrultucu ile invertör girişine verilip AC'ye çevrilmekte. Bu durumda da girişteki nötrün çıkıştaki nötr ile bir alakası bulunmamakta.
Doğrultucu katında trafo varken, galvanik izolasyon ve filtre devreleri varken giriş nötründeki harmonik yada parazit çıkışa nasıl yansır elektronik bilgisi sağlam arkadaşlarında burda teknik yorumlarına ihtiyaç var.
Anlatmak istediğim olay budur.
Sizin olayı ele alırsaki girişte nötr'ü keserseniz UPS girişte Fazlar ile Nötr arası 220v yok diye statik anahtarlama ile aküden beslemeye başlayabilir. Yani Normal çalışma modundan çıkar, akülerde problem varsa bypass'a atar. Ve giriş nötr'ü sadece bypass modunda çıkışla aynıdır.
Sizin tesisatta nötr karışıklığı olduğu aşikar bunun da enerjiyi kesmeden tespiti zor müdahalesi imkansız.
pardon üstad ben net okumamışım yanlış anlamışım kusura bakma. Benim sistemle ilgili bir şey sorduğunu sandım Ups iç şeması istediğini algılamadım :/ Açıklamaların için teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
pardon üstad ben net okumamışım yanlış anlamışım kusura bakma. Benim sistemle ilgili bir şey sorduğunu sandım Ups iç şeması istediğini algılamadım :/

Aslında bu konuylada sitedeki birsürü konuylada alakalı. UPS devre şemasını görmeden çalışma mantığını bilmeden yapılan yorumlar hep havada kalıyor.
 
Aslında bu konuyla da sitedeki birsürü konuyla da alakalı. UPS devre şemasını görmeden çalışma mantığını bilmeden yapılan yorumlar hep havada kalıyor.
haklısın üstad ben genel kapsamda düşündüm enerjiyi kesemeyeceğimiz için bi tutanak tuttum durumla alakalı. Burası 7/24 kesintisiz çalışması gereken bir yer. Senin açıkladığın şekilde bakmamıştım olaya, onu da öğrenmiş oldum sağolasın paylaştığın bilgiler için.
 