Bu şema değil Sn
@ZE_dere Ben UPS'in iç şemasından bahsediyorum. Sn
@by lent 'in verdiği şemanın detaylısı. Sn
@by lent 'in verdiği şemadan da görüldüğü üzere giriş geriliminde bir problem olduğunda Statik anahtarlama devresi devreye girip aküden aldığı DC 'yi invertör ile AC'ye çevirmekte ve bu durumda giriş nötrünün çıkışla hiç bir irtibatı bulunmamakta. Benzer şekilde normal çalışma modunda da AC girişi doğrultucu ile invertör girişine verilip AC'ye çevrilmekte. Bu durumda da girişteki nötrün çıkıştaki nötr ile bir alakası bulunmamakta.
Doğrultucu katında trafo varken, galvanik izolasyon ve filtre devreleri varken giriş nötründeki harmonik yada parazit çıkışa nasıl yansır elektronik bilgisi sağlam arkadaşlarında burda teknik yorumlarına ihtiyaç var.
Anlatmak istediğim olay budur.
Sizin olayı ele alırsaki girişte nötr'ü keserseniz UPS girişte Fazlar ile Nötr arası 220v yok diye statik anahtarlama ile aküden beslemeye başlayabilir. Yani Normal çalışma modundan çıkar, akülerde problem varsa bypass'a atar. Ve giriş nötr'ü sadece bypass modunda çıkışla aynıdır.
Sizin tesisatta nötr karışıklığı olduğu aşikar bunun da enerjiyi kesmeden tespiti zor müdahalesi imkansız.