Herkese merhaba;
Öncelikle sorunumu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum.
Aralık-2018'de bazı prizlerde elektrik kesildi. Panoyu açtığımda kaçak akım rölesinden (KAR) çıkarak 2 sigortaya giren kablo ısınmış ve yalıtımı erimişti, KAR tarafında gevşemiş ve ark yapıyordu. Sigortalardan atan yoktu.
Sigortayı kapatıp kabloyu yeniledim, KAR'ın da çıkışındaki plastik erimişti.
Elektrikçilere yanan kabloyu göstererek sorduğumda bunun gevşemiş kablo bağlantısı sebebiyle olabileceğini söylediler.
Konut sigortalı olduğundan bildirdim, aynı gün eksper geldi, tespiti yaptı ve KAR için ödeme yapıldı.
Ben de var olan 25A 30mA KAR yerine, forumlarda okuduklarımdan yola çıkarak 40A 30mA değerinde Siemens 5Sv4344-0 40A 30Ma 400V (3 Faz + Nötr) Kaçak Akım Koruma Rölesi aldım ve montajı tamamladım.
Gariplikler ertesi gün başladı, akşam 17-18 arası KAR devreyi kesti, sigortalardan atan yok.
Kaldırınca sorunsuz çalıştı, kablolarda, sigortalarda veya KAR'da ısınma yok, gevşeme yok.
Sonra günlük olarak hemen hemen aynı saatte atmaya başladı. Günlük olarak sadece bir kez, atar atmaz kaldırıyorum, sorunsuz çalışıyor. (Sürekli bir kaçak olsa kaldırınca tekrar tekrar atması lazım.)
Sorunun hep aynı saatlerde olması sebebiyle saat kontrolü yaptım, ilginçtir 17:30 sonrası oluyordu hep.
O saatte evde kendiliğinden devreye giren her hangi bir cihaz yok. Bu olay olduğunda bazen tv, çamaşır, bulaşık, buzdolabı çalışıyor oluyor, bazen ise buzdolabı hariç hiç bir şey çalışmıyor. Hatta bazen yanan lamba bile olmuyor.
Önceki KAR zamanında bu olayı hiç yaşamamıştım, bu sebeple aldığım KAR'da bir sıkıntı olduğunu düşünerek KAR'ı iade edip aynı marka/model alıp taktıp, sonuç aynı.
Hatta bazıları bu sorunun sitedeki bir cihazdan kaynaklanabileceğini söylediği için o saatte sitede olan bir olay var mı diye de inceledim. Hep aynı saat olduğu için örneğin sitenin dış aydınlatmalarının yanması ihtimalini ele aldım fakat saat tutmadı.
Siemens'le irtibata geçtim, durumu detaylı anlattım, önceki rölede bu sorunu yaşamadığımı da belirttim. oradan bir mühendis arkadaş aradı. KAR'ların tölerans değerleri olduğunu anlattı. Bunlar 30mA malum, ama bu maksimum değer. Bazıları 25 mA'da devreyi keserken bazıları 20mA'da, bazıları ise 30 mA'da devreyi kesermiş. Yani ilk KAR'da atmazken bunlarda atmasının sebebi, öncekinin eşik değerinin daha yüksek olması olabilirmiş. netice; o zaman da bu kaçak vardı ama KAR bunu ciddiye almıyordu, şimdiki KAR ise ciddiye alıp müdahale ediyor.
Sonra, farklı bir forumda yaptığım paylaşımda gelen bir cevaptan yola çıkarak şunu tespit ettim: KAR atma saati, sitenin bulunduğu cadde değil ancak tam arkamızdaki sokakta aydınlatmaların yandığı saatle aynı, sitenin elektrik hattı bulunduğu caddeden değil de arka sokaktan alınmış. Aydınlatmalar yanınca KAR atıyor. Böylece hergün 1-2 dakika ilerleyen veya gerileyen bir KAR atma saati mevcut.
En şüpheli cihaz bulaşık makinesi. Prize takılı ise ayın 25 günü KAR atıyor, ama takılı olmasına rağmen 5 gün atmıyor.
Prizden çekili bıraktığımda ise ayın 25 günü KAR atmıyor, ama prizde olmamasına rağmen 5 gün yine de atıyor. Bu durumda sorun makineden değil de prizden gibi oluyor.
Makineyi prize takılı bıraktığımda ise prizdeki sorunu tetiklemiş oluyorum yani.
Konuyu çözüme kavuşturamadım. Makineyi kullanacağımız zaman prize takıp, işi bitince çıkarıyoruz. Dediğim gibi, buna rağmen attığı oluyor KAR'ın, Elektrikçiler de çözüm bulamadı, herkes KAR değiştirelim diyor. Prizde veya cihazda sorun varsa KAR değiştirmek sadece sorunu gizlemek olacak, sorunu çözmeyecek.
Fikri olan paylaşırsa sevinirim.
(Not: bu arada, bizim ev camiye uzak, ezan duyulmaz, ama sokak lambaları tam akşam ezanı saatinde yanıyor, böylece ramazan ayında iftar saatini, bizim KAR'ın atışından takip edebildik. Elektrik kesildiyse top patladı demektir
Öncelikle sorunumu detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum.
Aralık-2018'de bazı prizlerde elektrik kesildi. Panoyu açtığımda kaçak akım rölesinden (KAR) çıkarak 2 sigortaya giren kablo ısınmış ve yalıtımı erimişti, KAR tarafında gevşemiş ve ark yapıyordu. Sigortalardan atan yoktu.
Sigortayı kapatıp kabloyu yeniledim, KAR'ın da çıkışındaki plastik erimişti.
Elektrikçilere yanan kabloyu göstererek sorduğumda bunun gevşemiş kablo bağlantısı sebebiyle olabileceğini söylediler.
Konut sigortalı olduğundan bildirdim, aynı gün eksper geldi, tespiti yaptı ve KAR için ödeme yapıldı.
Ben de var olan 25A 30mA KAR yerine, forumlarda okuduklarımdan yola çıkarak 40A 30mA değerinde Siemens 5Sv4344-0 40A 30Ma 400V (3 Faz + Nötr) Kaçak Akım Koruma Rölesi aldım ve montajı tamamladım.
Gariplikler ertesi gün başladı, akşam 17-18 arası KAR devreyi kesti, sigortalardan atan yok.
Kaldırınca sorunsuz çalıştı, kablolarda, sigortalarda veya KAR'da ısınma yok, gevşeme yok.
Sonra günlük olarak hemen hemen aynı saatte atmaya başladı. Günlük olarak sadece bir kez, atar atmaz kaldırıyorum, sorunsuz çalışıyor. (Sürekli bir kaçak olsa kaldırınca tekrar tekrar atması lazım.)
Sorunun hep aynı saatlerde olması sebebiyle saat kontrolü yaptım, ilginçtir 17:30 sonrası oluyordu hep.
O saatte evde kendiliğinden devreye giren her hangi bir cihaz yok. Bu olay olduğunda bazen tv, çamaşır, bulaşık, buzdolabı çalışıyor oluyor, bazen ise buzdolabı hariç hiç bir şey çalışmıyor. Hatta bazen yanan lamba bile olmuyor.
Önceki KAR zamanında bu olayı hiç yaşamamıştım, bu sebeple aldığım KAR'da bir sıkıntı olduğunu düşünerek KAR'ı iade edip aynı marka/model alıp taktıp, sonuç aynı.
Hatta bazıları bu sorunun sitedeki bir cihazdan kaynaklanabileceğini söylediği için o saatte sitede olan bir olay var mı diye de inceledim. Hep aynı saat olduğu için örneğin sitenin dış aydınlatmalarının yanması ihtimalini ele aldım fakat saat tutmadı.
Siemens'le irtibata geçtim, durumu detaylı anlattım, önceki rölede bu sorunu yaşamadığımı da belirttim. oradan bir mühendis arkadaş aradı. KAR'ların tölerans değerleri olduğunu anlattı. Bunlar 30mA malum, ama bu maksimum değer. Bazıları 25 mA'da devreyi keserken bazıları 20mA'da, bazıları ise 30 mA'da devreyi kesermiş. Yani ilk KAR'da atmazken bunlarda atmasının sebebi, öncekinin eşik değerinin daha yüksek olması olabilirmiş. netice; o zaman da bu kaçak vardı ama KAR bunu ciddiye almıyordu, şimdiki KAR ise ciddiye alıp müdahale ediyor.
Sonra, farklı bir forumda yaptığım paylaşımda gelen bir cevaptan yola çıkarak şunu tespit ettim: KAR atma saati, sitenin bulunduğu cadde değil ancak tam arkamızdaki sokakta aydınlatmaların yandığı saatle aynı, sitenin elektrik hattı bulunduğu caddeden değil de arka sokaktan alınmış. Aydınlatmalar yanınca KAR atıyor. Böylece hergün 1-2 dakika ilerleyen veya gerileyen bir KAR atma saati mevcut.
En şüpheli cihaz bulaşık makinesi. Prize takılı ise ayın 25 günü KAR atıyor, ama takılı olmasına rağmen 5 gün atmıyor.
Prizden çekili bıraktığımda ise ayın 25 günü KAR atmıyor, ama prizde olmamasına rağmen 5 gün yine de atıyor. Bu durumda sorun makineden değil de prizden gibi oluyor.
Makineyi prize takılı bıraktığımda ise prizdeki sorunu tetiklemiş oluyorum yani.
Konuyu çözüme kavuşturamadım. Makineyi kullanacağımız zaman prize takıp, işi bitince çıkarıyoruz. Dediğim gibi, buna rağmen attığı oluyor KAR'ın, Elektrikçiler de çözüm bulamadı, herkes KAR değiştirelim diyor. Prizde veya cihazda sorun varsa KAR değiştirmek sadece sorunu gizlemek olacak, sorunu çözmeyecek.
Fikri olan paylaşırsa sevinirim.
(Not: bu arada, bizim ev camiye uzak, ezan duyulmaz, ama sokak lambaları tam akşam ezanı saatinde yanıyor, böylece ramazan ayında iftar saatini, bizim KAR'ın atışından takip edebildik. Elektrik kesildiyse top patladı demektir