İlgilenenlere teşekkür ederim bunu bir de İş güvenliği uzmanlarına / müfettişlere anlatabilsek .....
Topraklama değerlerim 0,5 ohm civarında. Her panoya hem galveniz şerit ile temel topraklama hem de besleme kablosu ile bakır tel topraklama bağlanmıştır.
Bir hatta 10 taneden fazla komplike makine olduğu için K.A.R tutmuyor. Ayrıca tutsa bile bir makinedeki küçücük bir motorun yanması yada basit bir kablo sıyrılması nedeni ile K.A.R ın açtırarak bütün makineleri devre dışı etmesini istemiyorum. Kendi korumaları var bunlar açıyor.
Altta topraklama ölçüm raporunun ilgili sayfası var. Yük altında ölçüm yapıldığı için trafo işletmesi diğerlerinden biraz yüksek çıktı.