kaçak akım rölesi pratikte test etme

Katılım
30 Ağu 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
61
Arkadaşlar evdeki bağlı bulunan kaçak akım rölesini sağlıklı bir şekilde nasıl test ederiz.Tabii röle üzerinde bulunan test anahtarından değil.Acaba topraklı bir prizi yıkasak mantıklımı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
daha neler.enerji varken faz ile topragı parça kablo ile top.pirize sokarak dene role aatarsa role çalışıyor demektir.saygılar....
 
Evet toprak-nötr arasını kısa devre yapın. Faz-toprak arasını kısa devre yaptığınızda zaten sigorta atacaktır. Sizi yanıltır ayrıca dikkat etmezseniz tehlikeli de olabilir.
 
Test yapılırken faz ve toprak arasına örneğin 7500 ohm direnç bağlanırsa
rölenin açması gerekir.
Açmama ihtimaline karşı direncin 10 W lık olması uygun olur.
Bu işlemi meslekten olmayan kişilerin yapmaması gerekir.
 
en sağlıklısı nötr-toprak kısa devresi ama faz-toprak kısa devresiylede test edilebilir.ama unutmadan faz-toprak kısa devresiyele sigorta atmaz.saygılar
 
Musa bey faz-toprak kısa devresinde neden sigorta atmaz beni aydınlatır mısınız
 
Pratik olarak ve en sağlıklısı bir ampülü faz ile toprak arasına bağlamak.KAKR nin devreyi açması gerekir.Hem pratik olsun hemde hassas bir ölçüm istiyorsanız bu ampülün gücü 8 W tasarruflu ampül olabilir.
 
çün topraklama hattı bir nötür hattı gibi değildirde ondan.sigortanın atması için o topragın trafonun sekonderinden gelmesi lazım oda nötür olur zaten.yada topraklamanın çok kuvvetli olması lazım oma oda zor.pekı sen hiç toprak-faz kısa devresini deneyip sigortanın attığını gözlemledinmi
 