Iyi gunler
Bu soruyu v=i.r ile cozelim
Yukunuz 23 a ceksin ve siz buna 25 a lik sigorta bagladiniz bi problem yok buna gore bu yuk yaklasik 9 ohm drenc gosterir eger bu binanizin topraklamasinin direnci 10 ohm ise ve faziniz topraga degerse sigortaniz atmayacaktir cunki fazdan topraga yaklasik 22 a gececek ve sogortaniz 25 a bun engellemek icin kacak akim roleleri kullanilir binalarin topraklamalarinin en dusuk direnci gostermesi icin caba gosterirlr bu topragin cinsine nemine iletkenin de cinsine gore degisir genelde 4 ohm a kadar yapilabilir en azindan ben 4 ten asagi gormedim calistigim hicbiryerde.