Kaçak akım rölesi problemi


boyle bi test yapılabilir nitekim yapılmış da benim şaşırdığım buna gereğinden fazla anlam yuklenmesi.

yapılan testteki bazı itirazlarım şunlar:
  • şampiyon KAKŞ'nin baştan belirlenmesi
  • şampiyon KAKŞ test edilirken kameranın farklı yere odaklanması ve çekimin kesilmesi
  • test edilen KAKŞ'ler yeni ve ilk defa kullanılmıyor dolayısıyla geçmişteki maruz kaldıkları darbeleri bilmiyoruz
  • KAKŞ kapaklarının açık ve toroid bobinin manipule edilerek test edilmesini arızanın doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum
  • KAKŞ'lerin (30mA) amacı insan hayatını korumaktır eğer bi kalite testi yapılacaksa şahsi kanaatim kaçak akım seviyesi ve açma zamanı testi daha önceliklidir. direkt videodaki gibi bi testle kalite ilişkilendirmesini kesinlikle doğru bulmuyorum
  • pensampermetrenin akım ölçüm kademesi yetersiz
not: ayrıca önemli olduğunu düşündüğüm bi kaç husus daha var ilk fırsatta eklemeye çalışacağım.
 
Son düzenleme:
Sami inci ve kocamanusta' katılıyorum. Böyle abes bir şey olabilir mi? Hayretler içindeyim. Kalitenin standartları var. Bu standartların detaylarına bakıldığında akılcı ve bilimsel testler var. Eğer bir ürün merdiven altı üretim değil ve gerçekten bir standart belgesi varsa tamamdır. Bu üründen standart testinde beklenen şartların dışında bir performans beklemek abestir. Yine aynı şekilde ürünün standartın ön görmediği ve alakasız bir nitelik göstermesi onu benzerlerinden daha kaliteli yapmaz. Bu nedenlerle marka taassubu göstermek veya başka markalara ön yargılı olmak akılcı değildir. Hele ülkemiz gibi teknoloji ve icat yapamayan her şeyi yabancılardan almak durumundayken, Aynı standarta haiz eş değer ürünlerden hangisi en ekonomik ise onu tercih etmeliyiz. Bu durum her seferinde başka marka da kullanabiliriz.
Tabi ki tecrübeleri inkar etmiyorum. Piyasada kaliteli malzemelerde, diğerleride lig lig bilinmektedir.
Açıklamaya çalıştığım bu nedenlerle ben ABB' ciyim, schneider'ciyim, Siemens'ciyim, Eaton'cuyum,Legrand' cıyım, Federal'ciyim, Makel'ciyim nidaları çok boş geliyor.
 
İhtiyaç duyanlar için ! ,Kaçak akım+sigor- ta korumalı tipler varken,sade- ce kaçak akım şalterinin " Sigorta görevinide " gördüğüne inanmak kadar
saflık olamaz.Buna ait gösterileri izleyerek ! iddiada bulunanların ciddiye-
nanların ciddiyetini ,okuyanlara bırakıyorum.
Bu tip asparagas bilgilere dayanarak marka yönlendirenleri de kendine emanet ediyorum.Simens,o aletlerinin bu marifetini bilse bu aletleri için boşa zaman harcamazdı.
 

Ekli dosyalar

  • Simens Sigortalı kaçak akım.jpg
    346.5 KB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:
Test yapılırken önüne siğorta konularak test yapılsaydı daha faydalı video olurdu .
Örneğin
25 amper siğorta 40 amper kaçak akım rölesi .
40 amper siğorta 40 amper kaçak akım rölesi .
65 amper siğorta 40 amper kaçak akım rölesi .
gibi .

ilk testler .
Siğorta açma süresi ve kaç amperde açma .
Kakr açma süresi ve kaç miliamperde ( mA ) açma .

Test cihazı ?
Siğorta ve kakr için


 
Son düzenleme:
Arkadaşlar röleyi değiştirdim. Viko marka 40A30 mA KAR aldım. Ancak yine şebeke elektriği gitti 2 saat sonra geri geldi yine röle atmış. Şöyle birşey denedim. Binanın ana şalterini kapatıyorum. 1-2 dakka bekliyorum açıyorum böyle olunca atmıyor röle. Demek ki anladığım kadarı ile şebeke elektriği ilk geldiğinde oluyor ne oluyorsa. Çözüm sunacak varmı. Evde olmasak tatile gitsek. Elektrik gidip gelse röle atmış olcak evdeki buzdolabı içindekiler gitti
 


şebeke elektriği ilk geldiğinde oluyor ne oluyorsa.

Kaçak akım rölesi nedir ne ise yarar?

Devrede meydana gelmiş kaçak akımı anında algılayan, tespit eden ve açma işlemi yaparak, insanları veya tesisatı koruyan, olası tehlikeleri önleyen cihaza kaçak akım rölesi denilmektedir.

Diğer :
Extra koruma faydası ?
Gerilim ve akım koruyucu .
Enerjiyi test edip enerjiyi veriyor .

 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…