bizim bir adet kuyumuz var , bu kuyudan dalgıç pompa ile su temin ediliyor . elektrodlar ve sıvı seviye rölesi vasıtasıyla kuyunun su seviyesi kontrol ediliyor ancak sıvı seviye rölesi devrede iken 30mA kaçak akım rölesi sürekli atıyor ve dalgıç pompa devre dışı kalıyor.Sıvı seviye rölesi devre dışı bırakılıp direkt bağlandığında ise kaçak akım rölesi tutuyor ve bir sorun olmuyor.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motorun gövdesi taban elektrodu olarak kullanılmış ve buraya nötr verilmiş olması ihtimali çok yüksek... Başıma gelmişti... Pano bağlantılarını kontrol edip, tekniğine uygun bağlayınız...
Motorun gövdesi taban elektrodu olarak kullanılmış ve buraya nötr verilmiş olması ihtimali çok yüksek... Başıma gelmişti... Pano bağlantılarını kontrol edip, tekniğine uygun bağlayınız...
40mA siemens k.a.k.r buzdolabı,matkap ve 4kW bir motor aynı anda çalıştığında atıyor ayrı ayrı çalıştıklarında sorun yok.Enerji beslemesinde toprak yok.(Nötr ve toprak sıfırlama yapılmış) Bunun nedeni ne olabilir ?? Dediğim yer bir şantiye.Enerji şantiye yakınındaki bir binadan alınmış 4*25 kablo çekilmiş o yüzden toprak yok...
Bu arada yeni üyeyim ilk mesajım Herkese saygılar...