MuratHoca
Üye
- Katılım
- 18 Şub 2008
- Mesajlar
- 6
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Kaçak akım rölesi düzensiz aralıklarla gecikmeli olarak atıyor
Problemin kaynağı: Ortak topraklama noktasına bağlı panolardan birinde kaçak varsa ve KAR iptal edildiyse. Yani fazlardan birinde toprağa kaçak varsa. Aynı topraklama sistemine bağlı diğer bir panodaki KAR düzensiz aralıklarla gecikmeli olarak atıyor.
Soru: Neden?
Bir gün iş yerimize kalorifer kazanının periyodik bakım için Alarko servisi geldi. Benden bir grup Sigorta istedi. Niçin istediğini sormadan çıkardım verdim. Ertesi gün 30 m uzaktaki başka bir tali panodan beslenen bilgisayar laboratuarının kaçak akım rölesinin sürekli attığı söylendi. Laboratuardaki ders aksamasın diye topraklamayı söktüm. Problem kesildi. Topraklamayı sökerken kablo ile pano gövdesi arasında hatırı sayılır bir ark oluştuğunu fark ettim.
Arızayı araştırırken başka bir arkadaş ana panodaki ana şalterin fazlarına kontrol kalemi ile baktı ve "Orta fazda enerji yok" dedi. "Nasıl olmaz? Hidrofor motoru trifaze, çalışıyor. Brülör trifaze o da çalışıyor. Faz gelmese iki faza kalırlardı" dedim. Ama kontrol kalemi gerçekten de yanmıyordu. Ölçü aletiyle baktık normal gerilim var. Allahtan gerilim yok diye avuçlamamış barayı. Meğerse o fazdan ciddi bir toprak kaçağı olmuş o yüzden kontrol kalemi yanmıyormuş.
Tali şalterleri tek tek kapatmaya başladık. Kazan dairesininkini kapatınca orta fazda kontrol kalemi yandı. Bir de ne görelim. Bir gün önceki grup sigorta kazan dairesinin panosunda takılı, KAR da panonun üzerinde duruyor. Sürekli atıyor diye akıllı servis KAR'ı çıkarıp grup sigortayı takmış. Tabii kaçak aynen devam. Nihayetinde POT deponun rezistansında kaçağı buldum. Rezistansı değiştirdim, KAR'ı yerine taktım. Herşey normale döndü.
Pekiii, kazan dairesindeki kaçak bilgisayar laboratuarının panosundaki KAR'ı neden attırıyor? Bilgisayar laboratuarında başka bir kaçak olsa anında atar ama bu 10 ila 30 dk aralıklarla aklına estiği zaman atıyor. Neden?
Çok uzun zaman kafa yordum nedenini bulamadım. Bilen varsa yardım rica edeceğim.
Saygılarımla
Problemin kaynağı: Ortak topraklama noktasına bağlı panolardan birinde kaçak varsa ve KAR iptal edildiyse. Yani fazlardan birinde toprağa kaçak varsa. Aynı topraklama sistemine bağlı diğer bir panodaki KAR düzensiz aralıklarla gecikmeli olarak atıyor.
Soru: Neden?
Bir gün iş yerimize kalorifer kazanının periyodik bakım için Alarko servisi geldi. Benden bir grup Sigorta istedi. Niçin istediğini sormadan çıkardım verdim. Ertesi gün 30 m uzaktaki başka bir tali panodan beslenen bilgisayar laboratuarının kaçak akım rölesinin sürekli attığı söylendi. Laboratuardaki ders aksamasın diye topraklamayı söktüm. Problem kesildi. Topraklamayı sökerken kablo ile pano gövdesi arasında hatırı sayılır bir ark oluştuğunu fark ettim.
Arızayı araştırırken başka bir arkadaş ana panodaki ana şalterin fazlarına kontrol kalemi ile baktı ve "Orta fazda enerji yok" dedi. "Nasıl olmaz? Hidrofor motoru trifaze, çalışıyor. Brülör trifaze o da çalışıyor. Faz gelmese iki faza kalırlardı" dedim. Ama kontrol kalemi gerçekten de yanmıyordu. Ölçü aletiyle baktık normal gerilim var. Allahtan gerilim yok diye avuçlamamış barayı. Meğerse o fazdan ciddi bir toprak kaçağı olmuş o yüzden kontrol kalemi yanmıyormuş.
Tali şalterleri tek tek kapatmaya başladık. Kazan dairesininkini kapatınca orta fazda kontrol kalemi yandı. Bir de ne görelim. Bir gün önceki grup sigorta kazan dairesinin panosunda takılı, KAR da panonun üzerinde duruyor. Sürekli atıyor diye akıllı servis KAR'ı çıkarıp grup sigortayı takmış. Tabii kaçak aynen devam. Nihayetinde POT deponun rezistansında kaçağı buldum. Rezistansı değiştirdim, KAR'ı yerine taktım. Herşey normale döndü.
Pekiii, kazan dairesindeki kaçak bilgisayar laboratuarının panosundaki KAR'ı neden attırıyor? Bilgisayar laboratuarında başka bir kaçak olsa anında atar ama bu 10 ila 30 dk aralıklarla aklına estiği zaman atıyor. Neden?
Çok uzun zaman kafa yordum nedenini bulamadım. Bilen varsa yardım rica edeceğim.