napkins
Üye
- Katılım
- 13 Ara 2017
- Mesajlar
- 14
- Puanları
- 1
- Yaş
- 36
Daire içindeki ikinci kaçak akım kombinin(doğalgaz kombisi değil elektrikli kombi 18kw trifaze kalorifer ve sıcak su için). Yangın koruma şarteli vardı o söküldü 100lük tmş takıldı. Onlarda atma olmuyor. Kar ların atma sebebi 2. Kar sanılmasın, kombiyi az çalıştırıyorum ve açıkken atmadı hiç. Elektrikçi arkadaş herhangi bir dairede kaçak akımlı elektrikli eşya olduğunu ve ondanki arıza anlık olarak tüm kar ları attırdığını söyledi. Asansörde ve aydınlatmalarda da kar var ama atmıyor. Ana pano ve aydınlatmanın bulunduğu panonun fotoğrafınıda koydum.daire içi siğorta panonuzda fotoda 2 adet kaçak akım koruma rölesi gözüküyor .
herhalde aydınlatma ve prizler için ayrı ayrı
bu kaçak akımların ikide birden mi atıyor .
ve diğer dairelerinde durum .
sayaç panonuzda 300 mA kaçak akım yangın rölesi varmı ? varsa faliyette mi ?
faliyette ise atma yapmıyor mu ?
siğortalar atmıyormu ?
bir an önce ölçümleri yapınız
ölçüm sonucununa göre problemi çözmenize yardımcı olacaktır .
daire içindeki olumsuz bir durum o daireye ait siğortayı ve kaçak akım koruma rölesini attırır
diğer dairelerle ilğisi olmaz .
sadece
tüm bina için 1 adet 300 mA kaçak akım yanğın koruma rölesi takılmış ( sayaç panosuna )
ise
bu yangın rölesini attırabilir ve tüm binanın enerjisi kesilmiş olur .
sizin sorununuz topraklamada
topraklama veya topraklama kolon hattında !!!
Teşekkürler iyi akşamlar.