Hocam yoğundu bugun cekemedim yarın insallah size fotograf atıcam kusura bakmayınBinanın girişindeki selektif tip değilse,atmı-
yor olması tesadüfdür.Yakın fotoğraf çekip
ekleyebilirseniz,daha sağlıklı yorum yapılır.
Abi açıklama için teşkkür ederim bi sorun var ama yarın bi elektrikci bakıcam artık gelsin baksın lamba falan dedim kaç gün ama lambalara baktım topraklama yok yani sorun ya kombide yada yavas yavas kuruyan duvardan kaynaklı kombiden olma ihtimalini hep kafadan atmıştım geçen cagirdim elektrikci buzdolabinin fişini taktigi gibi kar atıyordu ama sadece kombi çalışırkende atıyor velhasıl zor bi durumdayım bi yük binince mi atıyor anlamadm gittikendi sorunum yarı diyelim söyle çözdüm
tesisat monfaze !!!
yeni bina tüm sayaçlar takıldı + kar + siğorta vs gibi bir hafta sonra mühürleme yapılacak ( hazırlık )
tüm binanın elektriği kesiliyordu
1 adet 300 mA kaçak akım rölesi vardı bir yerden arıza gelince tüm binanın elektriği kesiliyordu , asansörde bir kadın kaldı psikolojisi sorunu !!!
kızdım selektif tip takılması gerekli idi
1 adet selektif tip binaya takılırsa tüm binanın elektriği kesilecek + asansörde
tüm dairelere sayaç panosu 300mA kaçak akım rölesi takıldı ( normal )
herkes kendinden sorunlu oldu .
hatamız selektif tip takılmaması ( bulamamış kaşla göz arasında )
sonradan haberim oldu .
örnek : bu durumda benim dairemden bir arıza gelse sadece benim kaçak akım rölesi atıyor ve
sayaç panosundaki ( 300 mA bana ait )
diğer dairelerde ve asansörde Elektrik kesilmiyor . ( sadece bende sorun )
sayaç panosundaki ( 300 mA bana ait ) atmaması gerekir ama atıyor selektif tip değil bu tip takılmış olsaydı atmayacaktı .
Prize baktilar alakası yok dediler resimde attım size bakabilirsiniz kimisi sadece kablosuna baktı kacak akimi attıran sigortanin orayla alakasi olmadigi icin pek üzerinde durmadılarşüphelendiğiniz prize gelen elektrikçiler bakmadımı, siz bakmadınız mı su sızma belirtisi vb var mı diye
Işıklarda topraklama yok ama ışıkları açik veya kapali sadece tek bir Sigorta açikken dahi kar atıyooturma odasi misafir odasi ve mutfagin bir bolumunun bağlı oldugu salter kaçak attırıyor
sadece prizleri mi kontrol ediyor, ışıklara etkisi var mı