herkese merhabalar arkadaşlar.

çalışmıs olduğum tesiste bir daireye elektrik veriyoruz. girişteki k.a.r herhangi bir anahtarın devreye girmesi veya prizin kullanılması durumunda direkt olarak atıyor. fakat kullanılan w-otomatlar atmıyor. ayrıca k.a.r kullanılmadan daireye enerji verildiğinde herhangi bir problem olmadan bütün anahtar ve prizler çalışıyor. toprağın bağlı olmadığından süpheleniyorum. siz ne düşünüyorsunuz acil olarak yazarsanız sevinirim.
 
ewet hocam sorun toprak bence topraklamalarınızı tekrardan yapılandırmanızı şiddetle tavsiye ederım. :) saygılar
 
Bence daire içindeki tevzi panoda yada buatlarda topraklama ve nötr uçları yanlış
bağlanmış olabilir,tek fazlı k.a.r leri 30ma lik kaçaklarda devreyi açarlar,nötr yerine topraklama bağlandığı takdirde dediğin arıza meydana gelir.
kolay gelsin.
 
Büyük ihtimalle tesisatta sıfırlama yapılmış. Sıfırlama buatlarda yada sigorta kutusunda yapılmış olabilir ayırdığında atmaz. Topraklama ile alakası yoktur topraklama olmadanda kaçak akım rölesi çalışır.
 
zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
 
Topraklama ile alakası yoktur topraklama olmadanda kaçak akım rölesi çalışır.


çalıs ama bır ıse yaramaz haa takmıssın haa takmamıssın.Kakr nın amacı vücudumuz canlı uç ile temas ettiğinde akımın geri toprağa dönmesi için bir yol üstlenmesi dir.toprak degerı uygun olmadıgında kakr devreyı acıyor....
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
çalıs ama bır ıse yaramaz haa takmıssın haa takmamıssın.Kakr nın amacı vücudumuz canlı uç ile temas ettiğinde akımın geri toprağa dönmesi için bir yol üstlenmesi dir.toprak degerı uygun olmadıgında kakr devreyı acıyor....

Topraksız çalışır işe yarar...
 