Normal İşletmede bilmeyerek yapılan doğrudan temas veya dolaylı temas ile devreyi ve insanı koruma görevi gören KAR, bilerek yaptırılan açtırmada güvenilir değil. İlginç . Hangi güvenlik standardının hangi maddesi?
Referans gosterdiğiniz, sayın @fgencal 'ın yazısında belirten, uluslararası kabul görmüş srandartlara.. Konuyu acil stop diye açıp K.A.R'ne buton bağlamaya goturmüşken konu şimdi temas ile açmaya evrildi.
Konu temas ile acmak ise sayın @fgencal 'ın belirttiği gibi zaten var. Buton neden?
Bir üst mesajımda paylaştım. Yazıda; kazan dairesinin tüm Elektrik tertibatını kesecek bir acil stop butonu gerekiyor diyor. Panoda hali hazırda KAR var, bu KAR’a ilk mesajımda belirttiğim şekilde bir direnç üzerinden acil stop butonu bağlayıp bir kaçak akım oluşturarak KAR’ın açması sağlanarak tüm enerji kesilmiş olur.
Bir üst mesajımda paylaştım. Yazıda; kazan dairesinin tüm Elektrik tertibatını kesecek bir acil stop butonu gerekiyor diyor. Panoda hali hazırda KAR var, bu KAR’a ilk mesajımda belirttiğim şekilde bir direnç üzerinden acil stop butonu bağlayıp bir kaçak akım oluşturarak KAR’ın açması sağlanarak tüm enerji kesilmiş olur.
Çalıştığınız sistem içinde ihtiyaclariniza en uygun düzeneği hazırlamak elbette o şartlara en hakim kişi olarak sizin tasarrufunuzdadir. Bu düzeneği "acil stop butonu" olarak adlandirmaniz kavram karmaşası yaratti.
"Acil stop butonu" kavramınin literatürdeki karşılığı enerjiyi komple kesmekten ziyade operatör tarafindan ilgili makineyi acil durdurma şeklindedir. Sonuçta bu deyim uluslararası ve ayni anlamda kullanilmaktadir.
(3) Herhangi bir tehlike anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile Elektrik akımınıkesecek ana devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi dışında kolayca ulaşılabilecek biryere konulur. Gaz ana vanasının yerini gösteren plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek biryere asılır.
Sayfa 29 Madde 55
Bu madde haricinde acil stop butonu ile ilgili bir bilgi göremedim ya da gözden kaçırıyorum?
İyi günler bir sorum olarak Siemens 30A Çift fazlı kaçak akım koruma rolesini elektriğe bağlamadan ölçüm cihazları ile arızalı olup olmadığını nasıl anlarız... veya anlayabilirmiyiz?